上星期和客户去买了一套全新机组,老番配套了一套机组 COPELAND 谷轮 3HP 机组和风口制冷量3600 ,膨胀阀是AFAE 2 HC PCN:062085 TONS:2 。冷库体是陈年的,大约二十年左右。全套机组铜管等等都换上安装好,奇怪就是加上R22 8KG 左右 ,机组通电起动正常情况下工作了六七小时库温一直在20度,风口温度才是13度,高压在11KG ,低压0.2KG 。发觉不正常,调节膨胀阀开最大都是差不多一样,同样试过调到最小的。高低压都差不多,因工作太累了,12小时后一早再去看看,库温都是13度左右,开始怀疑老番把膨胀阀配错了。换上另外一个R22 FVE 2 Z ,开机再试,风口管快速起霜,5小时后风口温度最低下到-1.5左右.冷库温度在2度左右,这时高压14KG ,低压3.8KG . 配套那一类膨胀阀最好,客户想库温到-5度到-10度左右。
