安装一小冷库,出现的问题真奇怪。
antoniomei
antoniomei Lv.3
2011年07月25日 08:31:42
来自于制冷技术
只看楼主

上星期和客户去买了一套全新机组,老番配套了一套机组 COPELAND 谷轮 3HP 机组和风口制冷量3600 ,膨胀阀是AFAE 2 HC PCN:062085 TONS:2 。冷库体是陈年的,大约二十年左右。全套机组铜管等等都换上安装好,奇怪就是加上R22 8KG 左右 ,机组通电起动正常情况下工作了六七小时库温一直在20度,风口温度才是13度,高压在11KG ,低压0.2KG 。发觉不正常,调节膨胀阀开最大都是差不多一样,同样试过调到最小的。高低压都差不多,因工作太累了,12小时后一早再去看看,库温都是13度左右,开始怀疑老番把膨胀阀配错了。换上另外一个R22 FVE 2 Z ,开机再试,风口管快速起霜,5小时后风口温度最低下到-1.5左右.冷库温度在2度左右,这时高压14KG ,低压3.8KG . 配套那一类膨胀阀最好,客户想库温到-5度到-10度左右。

2011年07月25日 19:18:57
2楼
冷媒太少了吧,高压才11,低压才0.2 R22冷媒这样的压力会制冷才怪呢, 风冷还是水冷,是不是冷凝器散热量太大, 冷冻或冷藏都不至于这么低,高压有20个压左右就差不多了。
回复
gf308
2011年07月25日 19:50:01
3楼

有那么奇怪吗?请问你的系统是什么样子的冷却方式。你的低压系统压力对应的蒸发温度是多少?
回复
fuxin1987
2011年07月25日 23:48:40
4楼
0.2的低压也太低了吧。。。
回复
luran9718
2011年07月26日 09:27:40
5楼
呵呵!学习一下哈!
回复
dongbei5118
2011年07月26日 11:52:08
6楼
1.你的问题现在看来就是冷媒偏少,加冷媒得,冷凝器出口有视液镜口无气泡为冷媒充足。如加注完有其他问题在调整就好调了
回复
wufeitao
2011年07月26日 21:17:26
7楼
照你描述的情况,一开始高压11,低压2,肯定是压力偏低的。
类似的情况我也遇到过。同样的3匹机,库温也是要求-5到-10度。起初降温也特别慢,尤其是到零下后,速度更加慢,老半天才可以降到-8度。换了膨胀阀,孔径是2的。就通过慢慢调节膨胀阀的开启度,库温高时,低压应在3以上,随着温度的下降,低压应慢慢变低,最后应在1.5到1之间。库温2度时,低压应在2以下,如果还有接近4的话,库温是肯定降不下去的。应当调小膨胀阀的开启度,必须要慢慢调,一次调四分之一圈。要花工夫的,而且必须在现场观察。
回复
antoniomei
2011年07月27日 11:03:11
10楼
问题已经解决了,错在那个所以工程师的老番,他配曾了膨胀阀,3HP 配了一个AFAE 2HC ,TONS :2 。换了一个AFAE 1-1/2 HC ,TON:1-1/2 。风口温度急剧下降,一小时内降到-4度。两程序后库温降到-1度。膨胀阀配套很重要。
回复
zhaoquan518
2011年08月04日 23:05:12
12楼
来得太晚啦,学习学习。
回复
iamciie
2011年08月04日 23:47:02
13楼
顶。进来学习学习
回复
sunmalin
2011年08月06日 00:38:01
14楼

为什么不能有这样的数据?