用DIALux照明软件计算车库照度问题,请教
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年06月01日 09:27:14
来自于照明工程
只看楼主

地下汽车库,柱距7.8*8.1,层高6米,灯具安装高度3.5。1.选用双管三基色荧光灯光通量3150lm,2盏灯算下来74LX,规范规定75LX可以满足要求不??另外最小照度34,最大照度117,平均照度74,这样是不是不行,最小最大相差太多,还是只要满足平均照度就可以。2.如果1不满足,就只能用4盏灯,虽然三盏达到照度要求,但是安装布置走线都很不方便,但是4盏灯的平均照度达到140左右,已经超过规范规定的75很多。

地下汽车库,柱距7.8*8.1,层高6米,灯具安装高度3.5。
1.选用双管三基色荧光灯光通量3150lm,2盏灯算下来74LX,规范规定75LX可以满足要求不??
另外最小照度34,最大照度117,平均照度74,这样是不是不行,最小最大相差太多,还是只要满足平均照度就可以。
2.如果1不满足,就只能用4盏灯,虽然三盏达到照度要求,但是安装布置走线都很不方便,但是4盏灯的平均照度达到140左右,已经超过规范规定的75很多。
fdlight
2006年06月01日 10:07:25
2楼
两个灯没问题,车库的均匀度要求并不需要太高
回复
lwy8860
2006年06月01日 17:44:41
3楼
老大用的什么软件,为什么要按照24m来算,呵呵
是不是我按照1个柱距算有些误差,呵呵
还有我算的平均照度74。你算的达到102。呵呵
回复
fdlight
2006年06月01日 22:50:12
4楼
你的停车场只有一个柱距么?呵呵~
各个柱距的灯光之间有相互帮助的,所以我设置了9个格子,工作面只取中心一个格子

至于照度问题么……因为我用的是PHILIPS灯具
回复
lwy8860
2006年06月03日 13:19:58
5楼
还有,灯具的排列,X轴方向和Y轴方向灯距不相同,而且差很大,这样有没有影响。
我看到一个车库的图纸,也是相同的柱距但是灯的排列是菱形排列,这样灯距之间都差不多,不知道这样排列照度能否满足,而且软件计算也没有菱形这样的排列方式。
我这里也用的PHILIPS的三基色荧光灯,看参数36W的3150LM,应该是T8的灯管,厂家给我的宣传页没有写。
请问哪里有PHILIPS的照度计算软件!?