关于地下室基础梁钢筋的连接
fu19860003
fu19860003 Lv.3
2011年07月23日 17:39:56
来自于地基基础
只看楼主

工程概况:本工程为一层地下室,地下室范围内上部有一栋11层的高层住宅;本工程结构设计使用年限为50年;抗震等级为三级;设防烈度为7度;基础为柱基础。目前工程正在基础梁钢筋下料中。地下室开间8米,市场的25的三级钢通常为9米。 问题:1、按04G101-3第28页顶部钢筋应该贯通,是否可以将9米钢筋直接锚固在承台内部?(也就是顶部钢筋断开,锚固在承台内)2、按04G101-3底部钢筋在1/3L外搭接,搭接率不应大于50%,可《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中关于一类接头可100%搭接,搭接位置不受影响,按04G101图集还是钢筋机械连接规程施工? 3、底部钢筋是否可以100%搭接,是否可以在承台内搭接?

2011年07月23日 18:26:31
2楼
补充:是梁的开间8米,地下室开间147.1米,地下室基础梁跨数最多有19跨。
回复
gaogaogang
2011年07月23日 21:03:57
3楼
1.顶部钢筋应该贯通,
回复