柱子梯板钢筋级别被施工方搞错了,怎么办
d-j-w
d-j-w Lv.2
2011年07月23日 16:29:37
只看楼主

问个问题啊,层高3600,柱子400*400的,4根20+4根18的三级钢,施工单位用的是二级钢了,有没有什么补救措施啊?还有楼梯板原来是12@100的3三级钢也被做成了2级的了,怎么办啊?

问个问题啊,层高3600,柱子400*400的,4根20+4根18的三级钢,施工单位用的是二级钢了,有没有什么补救措施啊?还有楼梯板原来是12@100的3三级钢也被做成了2级的了,怎么办啊?
免费打赏
linjint
2011年07月23日 17:37:34
2楼
没问题,用高强等截面代换。如果是梁端负筋如此代换就不行
回复
天柱
2011年07月23日 18:30:09
3楼
柱要加固,楼梯可能不必,须算下看。
回复
junhuawu2005
2011年07月24日 10:23:06
4楼
仔细复核下,按最准确的荷载来计算是否有安全问题。但有一点,如果你说没问题,甲方一看,就知道你设计过于保守,得当心了。
回复

相关推荐