配电设计手册3版,问题讨论“设计与验收规范不统一”
tcchezhong
tcchezhong Lv.12
2006年06月01日 08:43:37
只看楼主

配电设计手册3版,567页(4)的内容;与验收规范GB50303-2002,40页,15.1.2。两者之间,有很大的不同。请各位发表看法!设计规范与验收规范,不统一。规范GB50303-2002,15.1.2 内容如下:不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。

配电设计手册3版,567页(4)的内容;与验收规范GB50303-2002,40页,15.1.2。
两者之间,有很大的不同。
请各位发表看法!设计规范与验收规范,不统一。
规范GB50303-2002,15.1.2 内容如下:
不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。
免费打赏
王若男
2006年06月01日 14:05:44
2楼
没有看到还有9种情况是除外的吗?见手册的568页
回复
tcchezhong
2006年06月01日 14:32:55
3楼
可是,规范GB50303-2002,15.1.2 ,取消了设计规范中的那几个除外呀。
回复
huanghesheng
2006年06月01日 19:12:51
4楼
规范GB50303-2002,15.1.2 是施工验收规范,不是设计规范,对设计无约束,应该以设计规范为准.
回复
tcchezhong
2006年06月02日 07:39:13
5楼
设计规范与验收规范,不统一。
设计完了。
施工完了。
验收过不了关,怎么办?