工艺流程及高程布置图
black_900
black_900 Lv.2
2006年06月01日 02:00:45
只看楼主

图纸简介: 工艺流程及高程布置图、含油废水处理。平面布置图、厌氧一缺氧一好氧池安装图、溢流堰放大图、污泥浓缩池平面图、平流式气浮池、气浮池平面图、刚性防水管套大样等。 附件名:20065281148788098910.zip 文件大小:1348K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

工艺流程及高程布置图、含油废水处理。平面布置图、厌氧一缺氧一好氧池安装图、溢流堰放大图、污泥浓缩池平面图、平流式气浮池、气浮池平面图、刚性防水管套大样等。



附件名:20065281148788098910.zip

文件大小:1348K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tj19840731
2006年06月19日 18:47:29
22楼
挺好的,我现在正在做这个项目,感谢楼主为我们提供了这么好的东西
回复
wqm163
2006年06月19日 20:20:44
23楼
兄弟不错加油!!
回复
sanfriend
2006年06月26日 17:57:28
24楼
本图质量一般,表达欠清晰,部分设计不是很合理,以下为个人想法,与君共勉:
1、沉淀池底部直径2m尺寸过大,可能会造成局部污泥滞留时间长产生厌氧状态,最好小于0.8m;沉淀池单体图与流程图标高不符;沉淀池排泥管因为接污泥回流泵,建议取消通气管;沉淀池中心筒安装有问题,用一根20#槽钢(宽75)在8×8m的池子尺寸下横着安装,过小,应该用两根20#槽钢立式支撑,而且支撑点应该上移;中心筒管径过小,按照8×8的沉淀池尺寸,你的流量应该在50~100t/h,如果这样的化你的中心筒直径应该在0.8~1m;由于有污泥回流部分,沉淀池进水管管径过小。
2、好氧池采用钢管直接排水,一方面可能会造成短流现象,另一方面由于设置过低,可能不能稳定生化池中液位,建议用堰排水;好氧池单廊道为3.5×18,曝气头按3×21进行布置,过疏,按一般的设计要求单个服务面积不大于0,5平方;好氧池进水管为DN200,出水管应考虑污泥回流部分流量,管径DN200过小。
3、兼氧池和厌氧池没有搅拌装置,如何保持污泥和废水的混合和活性污泥的悬浮态。
4、气浮池采用单册进水,如何保证废水和溶气水的有效混合,并且没有加药,能否保证絮体的形成和气浮效果。
回复
hanlei
2006年06月26日 18:43:01
25楼
up
回复
jackshell
2006年06月27日 17:40:59
26楼
谢谢!!!!!!
回复
zhengli961
2006年06月27日 18:13:26
27楼
努力搞到下载所需要的2点积分
无条件往死里支持上去
支持!~支持!~支持!~
回复
zrjzsq
2006年06月29日 12:18:23
28楼
非常感谢,对我的帮助太大了,祝工作顺利,身体健康。

  
回复
zrjzsq
2006年06月29日 12:18:33
29楼
非常感谢,对我的帮助太大了,祝工作顺利,身体健康。
回复
zrjzsq
2006年06月29日 12:18:42
30楼
非常感谢,对我的帮助太大了,祝工作顺利,身体健康。
回复
liyu84
2006年07月01日 18:32:53
31楼
是好难啊。我是学环境工程的,老师让交几张图,其中有管道轴侧图,到底该怎么画啊
回复

相关推荐

APP内打开