应急照明中如采用EPS,疏散指示灯具如何选?
sese
sese Lv.2
2006年05月31日 21:20:02
来自于照明工程
只看楼主

如题.灯具还需要自带蓄电池吗? 如果不需要,能否推荐一下产品样本?偶好象没有见到过不加电池的疏散指示灯啊!另外 哪些类型的灯具是要常明的?哪些是需要应急状态下强制点亮的?有规范要求么?

如题.
灯具还需要自带蓄电池吗? 如果不需要,能否推荐一下产品样本?偶好象没有见到过不加电池的疏散指示灯啊!
另外 哪些类型的灯具是要常明的?哪些是需要应急状态下强制点亮的?有规范要求么?
免费打赏
ljm
2006年05月31日 21:27:31
2楼
个人认为疏散指示灯、标志灯等,不管在什么情况下都要采用自带电池,且接线应为常亮式
回复
sese
2006年05月31日 21:44:20
3楼
多谢回复!
另外 EPS的馈线有特别的要求吗?线缆一定要阻燃或耐火的?线路需要备份吗?
回复
tcchezhong
2006年06月01日 09:34:50
4楼
应急照明中如采用EPS,加上火警控制模块,疏散指示可以不常明。这样,节能。
回复
stonefengyun
2006年06月02日 22:27:09
5楼
疏散照明线路采用耐火电线\电缆,采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
回复
hhsscc
2006年06月03日 12:03:18
6楼

定做不带蓄电池的
回复
sese
2006年06月05日 23:15:08
7楼


能提供个厂家否?
回复
fdlight
2006年06月06日 00:19:45
8楼

任何一个做应急灯的厂家
回复
loulaiyan
2007年09月10日 17:14:48
9楼
lihai
回复

相关推荐

APP内打开