不改变变压器容量和输电线路的情况下,有什么办法
ac97lion
ac97lion Lv.3
2006年05月31日 18:58:58
来自于变压器
只看楼主

某地,由一台50KVA的变压器供电,但由于受这台变压器供电的用户太多,而且此地离变压器太远,线路压降太高,导致该地方的多台单相电机无法同时工作,请问在不改变变压器容量和输电线路的情况下,有什么办法能让这些电机正常的工作

某地,由一台50KVA的变压器供电,但由于受这台变压器供电的用户太多,而且此地离变压器太远,线路压降太高,导致该地方的多台单相电机无法同时工作,请问在不改变变压器容量和输电线路的情况下,有什么办法能让这些电机正常的工作
aoldman
2006年05月31日 19:06:21
2楼
呵呵,可能只有安装发电机才能满足楼主的条件了。不过有补偿吗?如果没有可以试试。
回复
pxdc005
2006年05月31日 19:45:55
3楼
尽量把负荷平衡到各相,做无功补偿。如果电机容量较大,可以减压启动。
回复
wysh
2006年05月31日 20:28:33
4楼

50KVA 的变压器带不了多少负载的
回复
ac97lion
2006年05月31日 20:32:35
5楼
没有补偿,电机容量不大,最大不超过2KW,而且输电线路只有一相,所有的用电设备都挂在同一相上面的(只有一根相线和零线)
如果补偿的话,怎么补偿呢,就地补偿好呢,还是就对这一相进行集中补偿呢
具体方式是什么样的啊
回复
y502x
2006年05月31日 21:58:07
6楼
你可以测一下该系统的功率因数,如果功率因数太低,可以安装电容进行(最好就地)补偿,提高负载的功率因数,可提高变压器的出力.
回复
aoldman
2006年06月01日 01:14:12
7楼


如果电源侧出线电压偏低,在电源侧补偿,如果电源正常电机端电压偏低,补偿电容直接并在电机两端,最好接个熔断器,防止谐振损坏线路或设备。
回复
lwei020420
2006年06月25日 20:49:04
8楼
不增容可能没有好法了
回复
wsdq123
2006年06月26日 05:19:39
9楼
单相电机如何补偿?
回复
lxq-1998
2009年05月12日 17:19:58
10楼
加稳压器
:lol
回复

相关推荐

APP内打开