1之前在CO188有网友分享的图纸上我看到有在新风机组入口处加了止回阀,有这个必要么,为什么?谢谢。2排烟和排风公用的时候,止回阀要设置么?
1之前在CO188有网友分享的图纸上我看到有在新风机组入口处加了止回阀,有这个必要么,为什么?谢谢。
2排烟和排风公用的时候,止回阀要设置么?
2楼
第一点偶没看到图难以判断,请楼主把图发上来看看。
2、当排烟和排风公用的时候,止回阀要设置。
回复
3楼
同意楼上,
第一条的话没什么特殊情况是不加的,特殊情况没想出来,呵呵,带毒的负压区??那也不会出来啊!不知道
回复
4楼
回复
5楼
谢谢您。。。。
回复
6楼
一般来说并联公用的风机都加止回阀!
回复
7楼
一语中的。
回复
8楼
10.3.4 空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风机设置在单独隔开的通风机房内且送风干管上设置了止回阀门时,可采用普通型的通风设备。
回复
9楼
太牛了,这么大的工程,是哪里的超市呢????????????
回复
10楼
第二个问题,止回阀也可以用电动防烟阀代替。
回复
11楼
围观膜拜学习探讨
回复