1之前在CO188有网友分享的图纸上我看到有在新风机组入口处加了止回阀,有这个必要么,为什么?谢谢。2排烟和排风公用的时候,止回阀要设置么?
1之前在CO188有网友分享的图纸上我看到有在新风机组入口处加了止回阀,有这个必要么,为什么?谢谢。
2排烟和排风公用的时候,止回阀要设置么?
12楼
问题来了,双速排风机的止回阀材料用什么?温度到达200°C,一般材质的止回阀要变型了吧
回复
13楼
新风空调箱共用竖井情况,防止某层空调箱停止运行时,新风短路旁通掉。同样,如果卫生间排风共用竖井时,也要设置。
回复
14楼
学习各位经验!
回复
15楼
是的,第一个设置止回阀应该是共用竖井的情况
回复
16楼
当然要加,不加的话出问题又要多死几个了,验收的时候也通不过啊
回复
17楼
并联共用的风机,都必须加止回阀,目的在于防止事故扩散。
回复
18楼
第一。防火阀分为防火阀和排烟防火阀。防火阀安装于风机管道上,而排烟防火阀安装于风机进口。
第二,防火阀超过70度时关闭,而排烟防火阀则在280度时关闭。两者工作条件不一样。
回复
19楼
进来看看,并联的建议设。
回复
20楼
你看可不可能出现倒吸咯
回复