浪涌保护器的使用
changchunlongfei
2011年07月22日 05:45:03
来自于防雷减灾
只看楼主

浪涌保护器有必要加个开关控制吗?有了开关也就是说可以随时断开浪涌保护器

浪涌保护器有必要加个开关控制吗?有了开关也就是说可以随时断开浪涌保护器
免费打赏
netling
2011年07月22日 09:16:39
2楼
有必要,很有必要,关于这个问题在以前的帖子立面已经说过很多遍了
SPD前德开关主要的作用是为了当SPD被击穿后防止主电路和地短路
回复
l13591991255
2011年07月24日 22:17:32
3楼
而且规范有明确要求的,SPD前端要有过电流保护器件
回复
weilancontinue
2011年07月26日 11:22:09
4楼
SPD前一般加装熔丝保护,这种效果较好
回复
netling
2011年07月27日 17:03:31
5楼
不管是融丝还是开关,对其的要求是一样的,既能躲过正常情况下SPD对地泄放雷电流时的残存电流,又要能对当SPD被击穿后相线对地短路电流有足够的灵敏度,所以最稳妥的办法是让SPD厂家自己配
回复
lw010
2011年08月10日 08:40:26
6楼
SPD前一般加装熔丝保护
回复
踏雪
2011年08月10日 12:12:39
7楼
其实加不加都是可以的,要加或不加,需要根据情况来判定。
前提是在配电线路中已有开关控制设备,在安装SPD时,是否再在开关控制设备之间安装开关控制设备。
1.jpg
这种形式在SPD前端安装了一个PD,从而保证供电不间断。缺点:无法对后续雷击进行保护。

2.jpg
可保护连续雷击,供电不一定连续(根据前端开关设备的功能确定)

3.jpg
双重保护

[ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-10 12:22 编辑 ]
回复
bosu1983
2011年08月10日 15:03:52
8楼
学习了 谢谢
回复
cf8980
2011年09月05日 21:30:03
9楼
我在长春,这边审图中民建项目有的要求开关最小不小于25A 。 见过浪涌的动作,一般说好的经过三次能击穿,在这种情况下头两次浪涌出现时开关能保持不动作,可起到保证应对第二三次过电压作用。第三次击穿时就要跳闸,否则对地短路。 从这个角度,一是开关要有保护,二是动作值太小不行。具体多大没有规范,而且与具体配电环境及在哪一级出现什么情况有关,也不好统一。 这样选末端箱会出现浪涌开关大于总开关的情况(实际如大家所说也不合理)。 我们处理就是加大末端箱总开关,最小用到25A,这样顶多就是二者一般大。 但现在实际很多浪涌一次就穿,这种情况下实际浪涌前开关多大就不重要了, 这就是往往设计怎么选现场都没事的原因。
回复
talentdan
2011年09月20日 16:02:53
10楼
二者保护的目的是不同的。
回复