单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
42楼
检查一下投入全压运行的继电器,可能是电流继电器或时间继电器或者两个都有。
再看看规范,查出原因后,把热继电器拆了吧
10.2.2.4 交流电动机的过载保护,应按下列规定装设:
(1)运行中容易过载的和连续运行的电动机,以及起动或自起动条件严酷而要求限制起动时间的电动机,应装设过载保护。过载保护宜动作于断开电源。
(2)短时工作或断续周期工作的电动机,可不装设过载保护。但运行中可能堵转时,应装设堵转保护,其时限应保证电动机起动时不动作。
(3)突然断电将导致比过载损失更大的电动机,不宜装设过载保护。如装设过载保护,可使过载保护作用于报警信号。
(4)过载保护器件宜采用热继电器或过载脱扣器。必要时,对个别较大容量的重要电动机,也可采用反时限特性的过电流继电器。有条件时,也可采用温度保护装置。
(5)过载保护器件的动作特性应与电动机的过载特性相配合。当电动机正常运行、正常起动或自起动时,保护器件不应误动作。保护器件的额定电流或整定电流宜按下列要求选择:
a.保护器件的额定电流大于或等于电动机的额定电流;
b.保护器件的整定电流:对1型器件(整定电流由电动机的满载电流选定)不应小于电动机的额定电流;对2型器件(整定电流就是最终动作电流)应为电动机额定电流的120%~130%。
必要时,可在起动过程的一定时限内短接或切除过载保护器件。
回复
43楼
根据你们说的.综合起来无怪乎就是热继整定电流太小.自耦变压器抽头百分比太小.可是LZ说的很清楚.以前正常.个人认为.应该着重检查电机轴承和机械传动方面.电器应该检查交流接触器触点.如果有一相接触不好的话.热继不动作才怪呢.还有就是自耦变压器的各个节点有无氧化现象.虚接现象等等....
回复
44楼
应该是启动时间过长,一般启动时间应控制在10秒内,过去调试也遇见过这种问题,启动时间过长不是热继电器工作就是开关跳闸,另外热继电器应适当加大,按额定电流的1.1倍选取。
回复
45楼
应该是不超过额定电流的1.15倍吧
回复
46楼
按规范要求,喷淋泵是不宜加装过流保护的。去掉你那热继电器吧!
回复
47楼
有这个规定吗?没听说过。
回复
48楼
可能你的热继电器有点偏小哈。可以先将热继电器的二次短接。启动一下看看。同时用钳形表测一下启动电流哈。是否过大?若能启动和转换。说明热继电器偏小,换之。如果电流没有超过还是不能启动,请检查二次控制回路。还有,自耦降压启动柜不能频繁启动操作哈,不然会烧毁变压器!如需帮助。可以联系我。平常请加QQ;596696083.可以为你提供帮助。
回复
49楼
楼主你看75KW/380V=200A,都没一点敏感性,这让人很没想法
大胆假设,小心求证,不打扫,灰尘是不会自己跑的,只看不动,问题也是解决不了的
[
本帖最后由 neogeopal 于 2011-7-25 22:43 编辑 ]
回复
50楼
X先测试动作电流,再对热继电器调整。
回复
51楼
原来能够工作则说明 器件选用是合理的,现在运行时热继电器要动作,就需要检查:电动机的性能,负载的变化情况,运行时的电压是否正确。
回复