屋顶(18层住宅)正压风机11KW,配电采用双电源末端切换,电源由地下室变电所低压柜直接引来,距离90米左右(平面狭长),现在施工单位反映,启动一两分钟就跳闸。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,请专家指点迷津

屋顶(18层住宅)正压风机11KW,配电采用双电源末端切换,电源由地下室变电所低压柜直接引来,距离90米左右(平面狭长),现在施工单位反映,启动一两分钟就跳闸。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,请专家指点迷津
免费打赏
lustrous
2006年08月16日 16:38:08
2楼
拜托
回复
tanji
2006年08月16日 16:54:37
3楼
用电是临时电还是新建的变电所?
回复
fanchunjie0224
2006年08月16日 16:59:50
4楼
你没有说清楚是热继电器动作还是断路器动作.哪个动作就调整哪个的整定值:如果整定值在合理范围内就应该查找是否缺相,电机端电压是否偏低或机械部分的原因.另外我感觉电缆截面小了点.
回复
lustrous
2006年08月16日 17:07:39
5楼
新建变电所

电压损失如何计算的,影响启动么,ZRYJV-5X6 载流量达到40A啊
回复
lustrous
2006年08月16日 17:11:30
6楼
谢谢二位,电压损失大是启动不起来,还是启动后跳闸?
回复
thcwd
2006年08月16日 17:32:02
7楼
我做也会跟楼主一样 不过没有热继电器吧 关注ING
回复
fanchunjie0224
2006年08月16日 19:27:38
8楼
建议楼主到现场看看,弄清楚实际情况才能正确处理,从跳闸时间来看,是启动以后跳闸的.另外:电缆截面的选择最起码要进行电压降效验.
回复
zheng0924
2006年08月17日 06:59:53
9楼
我常在工地上调试此事,一般是热继电器动作。可以把热继电器参数调整一下,不行更换热继电器;断路器也有跳的,只能更换断路器。
回复
lsz3
2006年08月17日 11:30:50
10楼
如果用了热继就换个热断试试吧,我曾经碰过热继电器质量不过关,没到动作电流就动作的。
回复
csqzgh
2006年08月17日 13:19:55
11楼
要看启动不起来是什么跳?从你的断路器整定看,似不会跳,估计是热继电器,你是否选用的是重载起动型,和保护水泵采用的不一样,风机属重载启动设备,要选用长启动用(20级)热继电器,它的动作时间比保护水泵等轻载启动设备的要长.可参照图集99D303-2.