单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
2楼
150A太小,热继电器选型有问题
回复
3楼
对于喷淋泵之类的应急设备,不宜采用自耦变压器降压启动,应为直接启动。降压启动,启动力矩下降很多,启动时间必然延长,不符合消防要求。
回复
4楼
1.用钳形电流表检查一下运行电流具体是多少,如果超过额定电流,请检查负载端。
2.电流正常没有超过150A,请更换热继电器。
3.一般情况下热继电器的整定电流时电机额定电流的1.2倍。
回复
5楼
75KW 额定电流大概在140左右,应该调到160左右合适。接触器选的也有点小。
[
本帖最后由 gshjok 于 2011-7-22 15:21 编辑 ]
回复
6楼
把热继电器二次常闭触点短接一下启动一下试试,用排除法先看看是不是热继选小了,如果不是,在看看自耦变压器是在65%的抽头上,还是在80%的抽头上,电压过低启动转矩小。
回复
7楼
75KW 额定电流大概在140左右,应该调到160左右合适。接触器选的也有点小
回复
8楼
今天实地看了一下,75KW电机的铭牌上面打印的是电机的额定电流137A,现在热继电器是调到150A的电流,为何会出现热继电器保护,到底是什么地方出问题了?是接触器触点引起的电流过大(接触器触点打毛),还是热继电器?还有这喷淋泵本来运行是正常的。
[
本帖最后由 jianrw 于 2011-7-22 20:15 编辑 ]
回复
9楼
你的热继电器估计是用电流互感器采样的吧,应该在启动时将其封短,运行是检测电流不然启动大电流会使其误动作。而且整定值电流调到电机额定就可以了。
回复
10楼
回复
11楼
这个说的对
回复