单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
12楼
你可以在启动时将热继电器的动断触头短接,电机启动起来后再断开。
回复
13楼
启动时热继电器不应工作,到达运行才能接入工作,因为启动电流远超过了运行电流,所以它会保护。
回复
14楼
这个热继电器没有采用电流互感器采样,就是在启动15秒左右这个热继电器就保护动作,真是没办法?
回复
15楼
关键是电机本来运行是正常的,不知何故现在运行不正常,现在每月也点动一次,就是点动的时间不长几秒钟就关闭电机,所有不知电机在开动15秒后会热继电器会动作。
回复
16楼
自藕降压起动时间过长点,热继电器选型偏小了点,
回复
17楼
自藕降压起动方式,起动时间长了点,另处热继电器有点偏小,所以会起动失败。
回复
18楼
wwjjsyz君说自偶启动时间太长,那时间短一点启动会好吗?请说说时间短为何会好那?我也调节过好像不起作用,我再调调看是否有用。
回复
19楼
wwjjsyz君是否请解释一下自偶启动时间短会启动成功,请说说其中的道理?
回复
20楼
先短路热继电器,电机启动后测负载电流,如果电流比过去正常的时候大,应该检查负载是否正常。如果负载电流和原来一样,说明是热继电器参数变化,换一台试试。
回复
21楼
水泵长时间不用会有卡滞现象,负荷增大,运转一段时间后会正常,建议先空载运行一段时间再接负载估计会好点
回复