【请问】电机没有故障,为何会启动失败?
电气何求
2011年07月21日 18:51:38
只看楼主

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
免费打赏
电气何求
2011年07月23日 14:43:09
22楼
按规定我们每月检查要点动一次并做记录,只不过转动了几秒钟后就关闭了,所有不知道电机运行到十几秒后会热继电器保护。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-7-23 14:45 编辑 ]
回复
hongliu20032001
2011年07月23日 15:19:44
23楼
你的电机启动的时间太长了,10秒就好了
回复
hongliu20032001
2011年07月23日 15:23:07
24楼
另外你把出口阀门关到一半,就可以了,等启动后在开展,这也是个办法。
回复
电气何求
2011年07月23日 15:50:32
25楼

我们试过把喷淋泵的旁通也打开,启动后还是热继电器保护,这和泵打水压应该没关系,并不是水泵打水压的压力大引起的热继电器保护。
回复
panxiaopo
2011年07月23日 20:40:32
26楼
75KW应该在170安,热继电器小了,因热继电器有保护电流过载的,当所用电流超过运行电流的话继电器就会动作保护
回复
qq466974923
2011年07月24日 00:15:20
27楼
75kw的,我好像算出的电流是差不多200A啊!!大家算算吧!!
回复
qq466974923
2011年07月24日 00:29:07
28楼
75KW我算出的电流是一百九十多安啊!!!你可以看看你的热继电器下庄的接线是不是接牢固了!!如果接不稳在用电时就会像漏电一样!慢慢的热继电器就会发热动作了!!
回复
neogeopal
2011年07月24日 13:47:43
29楼
这个很可能是继电器的整定电流过小
自耦变压器的启动力矩正比与电压抽头比的平方,电流也与抽头比的平方成正比,但是低速时候功率因数比较低,所以启动时电流会比正常曲线高一些,启动时间越长,这个累积效果越明显,于是整定为150A就不够用了。按照泵类1.2~1.4的系数,这也要160A~190A才行
抽头用高一些的,缩短加速时间,或者先不用热继电器,启动后再投入。
图片是手册截图,可以看得到,启动电流直到很后期才衰减,而且对负载比较敏感,自耦变压器抽头一般是60%~80%,启动力矩平方比降低,启动时间就是1.6-2.5倍,电流按平方比降低,但是笼型电机启动电流是5-7倍,(5~7)×(0.60*0.60~0.8×0.8)=(200%~400%)In,直接启动,断路器是按10倍跳,所以点动没事,但是启动力矩太低的话,启动时间太长,热继电器按1.1倍整定就很勉强了,带些负载就过不去了。

[ 本帖最后由 neogeopal 于 2011-7-24 14:56 编辑 ]
回复
雨霖铃
2011年07月24日 15:08:39
30楼
除以上回复外,建议比较下电压的变化情况。
回复
zhaoguodongq
2011年07月24日 18:15:19
31楼
热继电器保护动,你看电动机地星接和角接是不是接错啦。如果接错啦你调一下线可以啦,在调试地时候启动是正传工作是反转你在调试一下反转的相线可以啦。
回复

相关推荐

APP内打开