【请问】电机没有故障,为何会启动失败?
电气何求
2011年07月21日 18:51:38
只看楼主

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
免费打赏
电气何求
2011年07月24日 18:51:42
32楼

这台喷林泵本来运行是正常的,应不存在要换接线的问题。
回复
zoushq1
2011年07月24日 21:34:54
33楼
是不是环境温度太高或启动次数太多!
回复
电气何求
2011年07月24日 22:02:06
34楼
环境温度不高,第一次启动就是这个样子启动不了。
回复
lidedi2002
2011年07月24日 22:05:59
35楼


正解。把自耦变压器电压调高。启动转矩电压太低,转矩太小,启动时间太长自然就不行了。
回复
liu515426
2011年07月24日 22:43:35
36楼
如果是离心泵的话,可以考虑将出水和旁路都关闭,等启动完成再慢慢打开出水阀门。这样可以降低启动电流。
回复
arongping
2011年07月24日 23:29:30
37楼
你的热继和接触器选型都有问题
75KW/380V=200A
选择250A的接触器和200~250的热继差不多。
回复
电气何求
2011年07月25日 08:25:40
38楼

也有这样的想法就是这样换的话费用较贵六个接触器和二个热继电器换一换的话要上万块钱,贵啊。
回复
涛谦
2011年07月25日 10:17:41
39楼


75KW的电机能直接启动吗?规定:电机的启动对电网都不能造成波动;因此常规55KW以上的电机就得使用软启动器进行启动。
回复
涛谦
2011年07月25日 10:20:52
40楼



我倒,有这样算电机的工作电流的吗?
回复
电气何求
2011年07月25日 12:03:16
41楼
是啊计算是否有误,没有需要这么大的热继电器吧这样保护就失去保护作用了。
回复

相关推荐

APP内打开