遇到的一个空调机组启动失败的问题
xuhobo
xuhobo Lv.3
2005年05月12日 09:18:47
只看楼主

上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。

上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:
1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;
2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。

柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。

请问如何解决?
免费打赏
zychui-qz
2005年05月12日 13:20:41
2楼
我认为要改了:
空调要改变频器
回复
changshangxjz
2005年05月16日 12:26:21
3楼
软启动的启动参数再设定一下.以达到你的启动要求,
回复
kaven8899
2005年07月20日 12:27:11
4楼
我个人认为,1000KVA的发电机要启动400KW的电动机本身就十分困难。再加上空调主机启动前,要先启动冷冻泵,冷却泵,冷却塔等设备。这样在空调主机启动前发电机就带了相当大的负载,此时再来启动400KW的空调主机就可能导致启动失败。
回复
大鼻山
2005年07月20日 12:53:19
5楼
记住一点:跟变压器相比,发电机的过载能力要差好几倍
回复
zhaokaikai
2005年07月20日 13:52:25
6楼
感觉软启动基本上也就这样了。。如果不加软启。。启动电流可能是额定电流的5倍。。现在大概是两倍多。。恐怕真得要考虑变频启动了。。个人意见。。你这个机组启不来是正常的。。起来了
才奇怪了呢。。另外。。你的柴油发电机为啥要带空调机组呀。。是不是五星级酒店呀。。赫赫。。要是三类负荷。。干脆就甩掉这个东西。。
回复
nlb
2005年07月20日 18:58:46
7楼
在机组 启动过程中投入800kvar左右的电容。
回复
daojianwuying
2005年07月20日 19:27:12
8楼
严重同意楼上,不过我认为此空调机组有问题,因为空调机组基本是空载启动,1000KW的发电机起400KW电机不应该有问题.我们这里有家三星级宾馆是200KW的空调电机,用自藕减压启动,400KW发电机,启动都没问题.个人认为发电机的电压调整跟不上.
回复
大鼻山
2005年07月20日 20:08:48
9楼

理论上讲,65%抽头的自偶变启动,可以让360KW发电机启动200KW的空调机了;何况乎400KW的发电机
回复
chengyongkft
2005年07月20日 20:50:12
10楼


1711A才两倍电流,压降不至于那么大吧?
回复
nlb
2005年07月21日 17:54:27
11楼
发电机带启动负荷的能力与它的励磁形式有关,三次谐波励磁的发电机带启动负荷的能力较强。我曾用过一台50kw的这种发电机,全压启动了一台45kw的水泵。
不过这是在紧急情况下,正式工程不可以这样用的。
回复