上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。
上个月在一个酒店遇到一个空调机组启动失败的问题:
1、由市电供电时,空调机组可以正常启动;
2、由柴油发电机组供电时,空调机组启动后不到4秒即启动失败。
柴油发电机组为1000KVA,空调机组额定功率400KW,测试时发现市电供电启动空调机组时启动电流达到1711A,可见配套的软起动器所起的作用有限,有功功率需求达到270.6KW,无功功率需求达到917.6Kvar,虽然线电压由400V跌落至327V、功率因数最低降到0.01,仍可完成启动。
请问如何解决?
12楼
空调机组改为变频启动吧,可以与我联系,13828764373,做私活给你,可以便宜点的哈:)
回复
13楼
强烈认同。
回复
14楼
我也同意..................
回复
15楼
空调机组改为变频启动吧
请问变频器启动和软起要很大区别吗?能从理论上给分析分析?
回复
16楼
发电机带启动负荷的能力与它的励磁形式有关,三次谐波励磁的发电机带启动负荷的能力较强。我曾用过一台50kw的这种发电机,全压启动了一台45kw的水泵。
不过这是在紧急情况下,正式工程不可以这样用的。
NLB兄能否给分析分析?
回复
17楼
在机组 启动过程中投入800kvar左右的电容。
如何投呢?电容器是在市电母线那边啊?
记住一点:跟变压器相比,发电机的过载能力要差好几倍
鼻兄, 是否因为变压器前面是很大的电源容量, 而发电机就差多了, 电源容量就是他自己.
回复
18楼
在机组 启动过程中投入800kvar左右的电容。
赞同他的意见.功率因数过低.
回复
19楼
400KW中央空调应为4机头机组,每机头100KW左右,应可顺序启动啊?且400KW的单机头电压应为3-6KV,380V电压???
回复