屋顶正压风机启动失败,求助
lustrous
lustrous Lv.5
2006年08月16日 14:29:45
只看楼主

屋顶(18层住宅)正压风机11KW,配电采用双电源末端切换,电源由地下室变电所低压柜直接引来,距离90米左右(平面狭长),现在施工单位反映,启动一两分钟就跳闸。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,请专家指点迷津

屋顶(18层住宅)正压风机11KW,配电采用双电源末端切换,电源由地下室变电所低压柜直接引来,距离90米左右(平面狭长),现在施工单位反映,启动一两分钟就跳闸。ZRYJV-1-5X6,NS125-3P/32A,请专家指点迷津
免费打赏
shyboy68
2006年08月17日 14:46:26
12楼
\
启动时间过长,启动电流过大,建议改为星角方式
回复
gb09
2006年08月17日 15:06:31
13楼
电压降约为2.4%,线路是满足的。
回复
张元方
2006年08月17日 17:14:08
14楼
楼主,俺已经给您留言了。
回复
lustrous
2006年08月19日 18:18:23
15楼
谢谢各位
回复
大鼻山
2006年08月19日 20:24:31
16楼

你不是周五解决问题去吗?怎么样了