【请问】电机没有故障,为何会启动失败?
电气何求
2011年07月21日 18:51:38
只看楼主

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。

单位有一台75KW的喷淋泵,采用自耦变压器降压启动 启动15秒后热继电器保护动,热继电器已调到150A,说明这台喷淋泵本来运行正常,经检查电机没有故障,不知何故请高手给予解答。主接触器都是150A。
免费打赏
电气何求
2011年07月26日 19:15:50
52楼
经今天彻查,还是我们预料中的接触器的触点打毛引起的触点电流增大,而正是这触点接触不良引起热继电器的保护,也谢谢大家的参与讨论和献计献策,为我们修复这台喷淋泵提供了思路。不过我还是觉得这个150A电流的接触器选型有点偏小,不知各位的意见如何?
回复
xu2010shibo
2011年07月27日 09:44:05
53楼
是否有可能三相不平衡呀,是否还有其它负载。
回复
电气何求
2011年07月27日 12:16:55
54楼
对的,接触器的触点有一个烧灼很厉害引起电流大和缺相。
回复
laohuang168
2011年07月27日 16:27:40
55楼

消防水泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极为重要的作用。按照我们的习惯性思维,凡是重要设备就应设过载保护。但《民规》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)条规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。照此规定,消防水泵不应装设过载保护切断装置。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。但在工程实际中,消防水泵电路仍然加上了过载保护切断电器,如《建筑电气安装工程图集》JD13-318页“高层建筑消防系统全电压启动消防水泵控制装置图(二)”。这显然不符合规范要求。
回复
电气何求
2011年07月27日 19:10:01
56楼
就是,我也查过图集,上面确有不允许装过流跳闸的开关,上面都标明漏电过载只报警不跳闸,但像热继电器保护在图纸上还是有的,所以有许多问题确实说不清。
回复
vincent_tian
2011年07月28日 10:48:16
57楼
你检查一下热继电器上下端接线有没有压紧,接触面过小会发热使双金属片动作
回复
电气何求
2011年07月28日 11:03:30
58楼
我把烧坏的接触器图片发给各位看看。

[ 本帖最后由 jianrw 于 2011-7-28 11:10 编辑 ]
回复
zhaowenliangde
2011年07月28日 11:41:59
59楼
15秒应该是运行状态了吧,看看是否没有切换到运行状态?
回复
电气何求
2011年07月28日 14:56:12
60楼
我们现在把几个打坏的接触器触点拼成一个好的用上去,现在电机已能正常运行,就是我在纠结之中,究竟是否要把150A的接触器换成205A的接触器?如不换时间一长150A的接触器又要打坏,烦!
回复
hzhsj
2011年07月28日 17:14:37
61楼
类似喷淋泵之类的消防设备,都不应采用自耦变压器降压启动,而应直接启动。
而且在消防设备启动之时,应切除其它非消防设备负荷,所以也不存在电压降过大影响其它设备工作的问题。
回复

相关推荐

APP内打开