工程照片----冷冻机房
vincent_nk
vincent_nk Lv.12
2006年05月31日 10:06:15
来自于工地图片
只看楼主

1

1

1149041170455.jpg

免费打赏
xshlwh123
2006年05月31日 14:14:44
22楼
好啊,谢谢搂主,辛苦了,很清楚的照片
回复
zys0000
2006年05月31日 14:35:29
23楼
图片要是有讲解就更好了,
特灵离心式冷水机组。
回复
zhengxufeng
2006年06月01日 08:22:14
24楼
对呀,楼主来些介绍
回复
xuejili
2006年06月21日 13:18:23
25楼
Trane的主机和Wilo的空调泵,设备很好了。图片要是有说明就更好了!
回复
2846567
2006年06月21日 14:41:16
26楼
施工不错,连水泵偏心大小头都考虑了
我看像素保温密度好像偏小。
回复
sxtgwzy
2006年06月24日 19:36:42
27楼
我的看法是那个压力表的位置不合适,应装在软接的上面!不知道对不对,请楼主答复
回复
twt_lc@co163
2006年06月24日 20:18:12
28楼
负责任的说 活不错 不吹毛求疵的话 几乎没毛病 好东西呀
回复
hust-ganjj
2006年06月26日 10:54:00
29楼
两个问题,不知道对不
1、冷冻水管接的压力表支管应该需要保温的吧?
2、刷油漆的时候,我觉得应该注意不刷到螺栓上,要不以后拆管会很麻烦;
请指教!
还有请教下:出口弯头下那个是支撑吗?可感觉又太薄弱了点
回复
houyun
2006年06月26日 15:33:30
30楼
10楼的弯头下面应该增加一个支架,否则,机组接口的地方就要承担管道重量了。
水过滤器装错位置了吧?应该保护冷冻机的,为什么装在出口的地方?要不就是过滤器装反了.
回复
liangliyan4
2006年06月28日 00:16:26
31楼
很好的照片!
回复