3类防雷的防雷引下线不超过25米是指两点之间的直线距离还是沿着避雷带的距离?
3类防雷的防雷引下线不超过25米是指两点之间的直线距离还是沿着避雷带的距离?
2楼
沿着避雷带的距离,均压
回复
3楼
当然沿着避雷带的距离.不要做擦边球的工程
回复
4楼
哦,是这样啊!
规范上好象没有明确!
谢谢了!!
回复
5楼
3类防雷的防雷引下线不超过25米,那一二类的呢?请指教
回复
6楼
建筑物防雷设计规范50057-94
第三章 建筑物的防雷措施
第二节 第一类防雷建筑物的防雷措施
第3.2.4条: 二、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于12m
第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施
第3.3.3条 引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m
第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施
第3.4.7条 引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。
回复
7楼
建议你不要做的太保守.防雷引下线是隐蔽工程,考虑不安全因素,引下线间距最好做到25米的二分之一左右.国标图集中有相关的说明.
回复
8楼
应指避雷带的物理长度。
回复