对雨淋系统设置的疑惑
saerka_rock
2006年05月31日 08:43:29
只看楼主

喷淋规范4.2.5规定了应采用雨淋系统的场合:1、火灾水平蔓延快、闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;2、室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;3、严重危险级2级。 疑问有:1、净空高度大于8米的厂房,是否就需要设置雨淋系统?有观点认为净空高度大于8米的厂房也适用5.0.1A,不知是否正确?2、喷淋规范5.0.1表格中对严重危险级2级的参数是否就是指的雨淋系统的参数?

喷淋规范4.2.5规定了应采用雨淋系统的场合:
1、火灾水平蔓延快、闭式喷头开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域;
2、室内净空高度超过本规范6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾;
3、严重危险级2级。
疑问有:
1、净空高度大于8米的厂房,是否就需要设置雨淋系统?有观点认为净空高度大于8米的厂房也适用5.0.1A,不知是否正确?
2、喷淋规范5.0.1表格中对严重危险级2级的参数是否就是指的雨淋系统的参数?
欢迎大家探讨!
免费打赏
saerka_rock
2006年05月31日 17:14:56
2楼
为什么我的帖子沉起来总是一如既往的快……
回复
saerka_rock
2006年06月01日 15:09:38
3楼
太令人心寒了……就算只字片语,大家好歹也发表一下看法嘛~
回复
ft131421
2006年06月01日 15:28:24
4楼

根据规范和一些个人理解,对楼主的问题做如下解释:
1、净空高度大于8米只是一个条件成立,应该不是设置雨淋系统的充分必要条件;楼主只是单独的把厂房拿出来说的话,是不是还要根据相关工业的一些规范?
原则上,5.0.1A也只是限定了非仓库类的建筑,但表格中也只是列出了几种民用建筑,厂房类没有单提,具体情况的适合也只能看实际选择和把握了。
2、我觉得5.0.1表格中的参数适合于所有设置自动喷水灭火系统,当然包括湿式系统、干式系统、预作用系统和雨淋系统等,不应该单纯的理解为就是指的雨淋系统。

自己也快绕晕了,闪啊,请两位斑斑快来解答。

回复
saerka_rock
2006年06月01日 22:02:19
5楼
谢谢楼上兄台的参与啊!
回复
ft131421
2006年06月02日 10:00:21
6楼
重在参与,俺的积极性还是比较高滴,更希望高手赶快发表高见。
回复
ah-wangjun
2006年06月02日 13:31:42
7楼


个人理解:
对于4.2.5中1、3两条我赞成,4.2.5中1的标准认为可参照8.7.3条考虑。
对于4.2.5中的2条,认为规范叙述比较笼统,概念化,可操作性不强,本人认为可以按照5.0.1A来考虑,或是采用ESFR,不提倡采用雨淋,对比8.7.3可以发现,在厂房采用雨淋实在是牵强的感觉。
回复
saerka_rock
2006年06月02日 20:34:57
8楼
老王哥,话是如此,可是不做雨淋按目前规范理解就是违规的呀。再说用ESFR喷头也是超贵,也是仅用在仓库的,不提倡用在厂房的吧。
回复
zzx1354
2006年06月02日 21:51:14
9楼
老王哥,我想问你,要是一个甲类单层厂房,高度为9米,要设置雨淋系统是不是车间的每个部位都要设置啊?
那么设计流量不是很大啊
我不懂啊,希望您能帮我解惑
回复
yongyong_80
2006年06月05日 11:19:56
10楼
1.厂房内是否设置喷淋系统见<建规>第8.7.1条.不是甲类厂房就必须做喷淋,要看厂房的生产工艺.
2.如果厂房内要做喷淋,且符合<喷规>第4.2.5条就应采用雨淋系统.以你的描述该厂房属于第二种情况,"必须迅速扑救初期火灾"很难界定,需要与当地消防大队商榷.(不过以本人的经历,消防大队肯定是从严要求)
3.能否用闭式系统代替雨淋系统规范上没规定,实际中的确有这样的案例,譬如通过加大作用面积使之满足因火灾烟气流和热量积聚而影响系统的喷头开启数量,个人认为还是需要与消防大队商榷.
4.虽然<喷规>第4.2.5条中第三款规定严重危险2级场所应做雨淋系统,并不要认为系统参数就按严重危险级来设计,厂房属于哪种火灾等级还是要参照附录A表规定.
5.关于设置区域,并不是每个部位都要设置,主要还是要参照该厂房生产工艺,譬如使用到一些危险品的区域.
6.雨淋系统流量设计参见<喷规>第9.1.8条,流量会很大.其实实际中会有两种做法:
1)增大每个雨淋阀控制的作用面积,(第5.0.4条中只是"不宜"大于本规范5.0.1条中的作用面积)系统设计流量势必增加,但雨淋阀的数量可以减少.
2)减少作用面积,系统设计流量减少,但阀的数量要增加.
综合考虑因流量变化引起的室内外管路及泵房内设备的造价增减少选择哪种做法.
以上是个人的一些看法,望对你有点帮助.
回复
coolrain1975
2006年06月16日 13:06:53
11楼
谁有雨淋的设计图纸,可以提供来参考下嘛?
回复