地下室底板计算
gspkpm
gspkpm Lv.4
2011年07月20日 21:51:42
来自于广厦结构
只看楼主

一层地下室,做车库,采用桩基,地下室底板怎么建模?听人说用虚梁,板照布,指定为壳单元。但是计算出来的板配筋好大,尤其是靠近虚梁的地方。我看了很多大院的图纸,它们的底板配筋基本上用直径12@200,双层双向。但是广厦计算出来的大好多。望管理员讲详细点。或许我未能掌握用广厦设计底板。没经验,呵呵。

一层地下室,做车库,采用桩基,地下室底板怎么建模?
听人说用虚梁,板照布,指定为壳单元。但是计算出来的板配筋好大,尤其是靠近虚梁的地方。我看了很多大院的图纸,它们的底板配筋基本上用直径12@200,双层双向。但是广厦计算出来的大好多。望管理员讲详细点。或许我未能掌握用广厦设计底板。没经验,呵呵。
免费打赏
xuhangan
2011年07月21日 09:18:06
2楼
1、地下室底板荷载应扣减板自重;
2、桩承台为柱帽;
3、在板壳结果栏查看计算结果。
回复
gspkpm
2011年07月23日 10:43:18
3楼
兄弟,有空间交流下吧,我的QQ是:313341050
回复
hajianyu
2011年07月24日 16:35:29
4楼
如果%12@200的话估计是构造配筋的可能性更大,应该不是计算出来的结果。。。
回复
zhenzhen0321
2011年09月28日 17:19:25
5楼
我的地梁的配筋就大了,反复改了好几次,听别人说主要是还要考虑水的浮力问题,要用上部的自重减去底板受到的浮力,这样抵消一部分力,但是荷载要按照活荷载布置,因为水位是变化的
回复
susighf0318
2011年12月06日 10:51:45
6楼
我也不会怎么计算,
回复

相关推荐