各位指导一下啊拜托
linguanting
2006年05月30日 18:15:44
只看楼主

各位大哥,我正在做一个恒温恒湿的洁净空调,对于恒温恒湿这一块太不懂了,各位大哥有没有什么资料参考的或者具体讲解一下设计的步骤。我的设计要求是温度控制:16~28`C,精度0.8`C湿度控制:50~70%,精度5%这些数字,我不知道应该怎么使用。对于设备的设计应该要分析一下运行时的诸多工况吧!请各位帮帮忙,发表一下意见,或者用QQ联系:183184817!拜托!

各位大哥,我正在做一个恒温恒湿的洁净空调,对于恒温恒湿这一块太不懂了,各位大哥有没有什么资料参考的或者具体讲解一下设计的步骤。
我的设计要求是
温度控制:16~28`C,精度0.8`C
湿度控制:50~70%,精度5%
这些数字,我不知道应该怎么使用。对于设备的设计应该要分析一下运行时的诸多工况吧!

请各位帮帮忙,发表一下意见,或者用QQ联系:183184817!

拜托!
免费打赏
ywh_001
2006年05月30日 19:43:29
2楼
直接跟空调厂家联系..
如麦克维尔..特灵..天加..都可以..
他们会帮你选择机型
回复
linguanting
2006年05月31日 13:58:11
3楼
有没有人能告诉我,怎么用这个数据啊,请给我讲解一下恒温恒湿的这块设计的具体步骤啊!!拜托
回复
deathgod007
2006年05月31日 15:56:07
4楼
转载:
恒温恒湿机组的选型和设计方法
恒温恒湿机组特点:1.制冷量一般在10HP-80HP之间;2.配置了电加热和电极式加湿,加热量一般富裕量较大,空调机配置加湿量均偏小,需要重新计算,一般需要加大一个型号或多配置一台;3.有额定的风量要求;4. 有额定的冷却水量要求;5.冷凝器的阻力一般在0.82-3.45mH2O;6.空调机组尺寸较小;7.温控范围:18~25,灵敏度:±1;湿控范围:50~70,灵敏度:±5;8.机外静压一般在100~550之间;9.设计条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷却水进水温度30℃,出水温度35℃;
一般适用在有温湿度控制或整个设计面积不大的情况下。如果该工程面积较大,系统划分较多,空调机房位置相对分散,管理和系统的控制就会带不便,也不利于能量统一分配,能源浪费较严重。在这种情况下,一般面积在大于2000m2,建议采用冷水机组+组合式空气处理机组的设计形式。
恒温恒湿机组的用途分为两块:1.恒温恒湿车间,但无净化要求;2.既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制;
房间的情况:1.房间内显热较大;2. 房间内显热较小;
针对以上两点进行分析:
1.从负荷方面考虑:
系统的送风量是与房间内的显热和送风温差决定的,而不是根据系统总制冷量(房间的显热和潜热)计算得出的。恒温恒湿机组制冷量一般显热占50%,潜热占50%,相当于新风占整个送风量的20%左右。当房间内显热较大,而新风量不大时,计算的送风量较大,就不能根据总制冷量选择恒温恒湿机组标定的制冷量来确定。
2.从机外余压考虑:
恒温恒湿,但无净化要求系统对空调机组的机外余压要求不高,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器等,常规的机组即可满足要求;
既有恒温恒湿要求,又需要净化等级控制的系统对空调机组的机外余压要求较高,一般系统总阻力在1100Pa~1400Pa之间,主要克服送回风管道、阀门、散流器、初效过滤器(初阻力50Pa,终阻力100Pa)、中效过滤器(初阻力150Pa,终阻力300Pa)、高效过滤器(初阻力250Pa,终阻力500Pa)等,常规的机组就无法满足要求。如系统需要设置二次回风,洁净式恒温恒湿机组就无法选用;一次回风的情况,恒温恒湿机组+加压箱的设计形式,由于在选择加压风机的型号时无法与恒温恒湿机组内的风机很难匹配,不同型号、不同功率的风机在串联或并联时总风量不是简单的相加,计算相对较复杂;建议在一般设计过程中尽量设计为单风机系统;
回复
liujingj
2006年05月31日 16:19:35
5楼
楼上是位高手,谢谢你的文章,不错.
回复
linguanting
2006年05月31日 21:04:15
6楼
谢谢您哦!这个我也看过!还打印了呢。
但是我想问具体设计里面,下面这数据用在哪里?
温度控制:16~28`C,精度0.8`C
湿度控制:50~70%,精度5%
回复
linguanting
2006年05月31日 21:06:05
7楼
还有,确定蒸发器的出口处空气状态是不是也按平常的方法?应该怎么确定啊?
那样,恒温恒湿控制是以什么方法实现?
回复
linguanting
2006年05月31日 21:14:54
8楼
谁肯指导我一下,请加我
QQ:183184817
如果我能顺利毕业,我请你吃饭,去哪都行
回复
luizs@co163
2006年06月07日 22:21:18
9楼
温湿度值取中间点,会得到绝对湿度值。
温度值范围代表着送风温差值,只要符合这个条件,定风量送风时,就在室内温度范围之内了。
湿度是通过加湿器控制的,反正会设定低于室内状态点就加湿,高了就不加湿,那里面电路板会自行运算的,可以在面板上自行设定的。
回复
fujingtx
2006年06月08日 09:47:51
10楼
关键还是要咨询空调厂家,他们那里的技术资料比较全面