总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
12楼
检查各线路的绝缘电阻。
找出漏电原因。
另外为什么不用30mA 瞬时脱扣的漏电断路器?
回复
13楼
学习了 很给你
回复
14楼
每个回路测试绝缘,绝缘最低的就是短板。现场使用导线该更换的更换,该穿管的穿管,不能勉强。
回复
15楼
你的临电系统总箱内漏电保护器参数显然违背临电规范的要求!!!超标整一倍!!!
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
8.2.11 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
8.2.12 总配电箱和开关箱中漏电保护器的极数和线数必须与其负荷所需要的相数和线数一致。
8.2.13 配电箱、开关箱中的漏电保护器宜选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。当选用辅助电源故障时不能自动断开的辅助电源型(电子式)产品时,应同时设置缺相保护。
8.2.14 漏电保护器应按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用或连续使用的漏电保护器应逐月检测其特性,发现问题应及时修理或更换。
回复
16楼
个人分析:
1、线缆绝缘、设备绝缘有问题!!!肯定有较大的漏电电流!!!
2、接线有问题!!!
3、漏电保护器质量有问题!!!
建议:
1、全数检测所有用电设备、电缆的绝缘!!!
2、更换总漏电保护器!!!根据规范要求,选大厂的好产品!!!
3、检查所有漏电保护器的漏电参数!!!
4、检查所有接线、所有配电装置!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2011-7-22 07:35 编辑 ]
回复
17楼
三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,
------有0.15S的漏电保护器吗???!!!
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
回复
18楼
现场我还看见我一个更可笑的。就是电工将进零线接在总漏电下方,分漏电上方。
--------你所说的这种总柜配置不科学,不应当总进线、各分路出线都同时配漏保!!!
应当选其一:要么总进线是漏保,要么各分路都设漏保!!!
你说总漏电不接进零会正常工作吗。
--------完全赞同!!!该总漏电将永远不会因漏电而跳闸!!!
回复
19楼
施工现场的环境条件比较差,线路和设备多在室外敷设安装,采用额定漏电动作电流300mA估计有点小,难免误动作。
--------你的说法错误,会害人的!!!
请先学习JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》!!!
回复
20楼
总开关漏保是300mA0.2S。根据临电规范上面他们乘积不应该大于30mA.s。我觉得动作电流可以换成100mA,0.3s的。而开关箱的动作时间不应该大于0.1S。楼主总开关动作时间和开关箱动作时间太接近,导致总开关漏保误动作。
-------靠谱,有道理!!!
不过,我建议选150MA、0.2S的!!!
0.3S的漏保很少见,估计很难买到!!!
回复
21楼
凭现场的经验,估计是线路的绝缘有问题,及零线的接线方式是否正确?