【求解】施工现场临时用电总箱内漏电保护器跳闸频繁
chunxiao1979
2011年07月20日 16:08:59
只看楼主

总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?

总箱漏电保护器630A,额定漏电动作电流300mA,0.2S,线路120米左右,三级配电箱漏电保护器额定漏电动作电流30mA,0.15S,确定都是合格的产品,但在施工过程中,稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸,请教各位,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?
免费打赏
lingxuct
2011年07月20日 17:27:49
2楼
按楼主说的,末级漏电开关是30mA0.15S,总开关是300mA0.2S,“确定都是合格的产品”,且
“稍有漏电的情况,基本总是总漏电保护器跳闸”,什么原因造成的,按这种情况该如何配置?

说明总开关下的全部漏电电流已接近300mA,用电线路的绝缘电阻有很多是不合格的!!!

可以计算一下你的总开关下线路总绝缘电阻:220V/0.300A=733Ω!是不是太可怕了?????
回复
lingxuct
2011年07月20日 17:37:35
3楼
反过来说,你(总开关下)每条线路都是0.5MΩ,那么每条线路的漏电电流是220/500000=0.00044A,是0.44mA,让300mA的漏电开关动作,需要多少条线路?

我计算是682条!!!没那么多吧,只有一个答案,你的线路绝缘电阻未达标的有很多!!
回复
dianqipanli
2011年07月20日 19:34:09
4楼
楼主的确定都是合格产品,是如何确定的?看的合格证还是通过实验?
本人曾经做过实验,30mA、01S的漏电开关和150mA、0.2S的漏电开关串接供电,通过漏电测试仪表,给30mA漏电电流,30mA漏电开关动作,150mA的不动作,正常;通过150mA漏电电流,两个同时动作,如果动作时间符合要求,应该只是30mA、0.1S的动作,而150mA、0.2S的漏电空开应因为30mA的开关已在0.1S的时间内动作而切断漏电电源,他自己应该不动作。
结论,漏电电流基本符合要求;动作时间不合格,不是0.1S的动作时间超时,就是0.2S的动作提前。
很遗憾,此仪表没有动作时间显示。
回复
dongge6666
2011年07月20日 19:36:55
5楼
我怀疑你的一级总柜不是漏电调闸。是不是总负荷过载跳闸?零设配电回路大多都会过载哈。测过最大总负荷没有?现场我还看见我一个更可笑的。就是电工将进零线接在总漏电下方,分漏电上方。你说总漏电不接进零会正常工作吗。
回复
hzhsj
2011年07月21日 10:27:24
6楼
按漏电保护器使用规定,额定漏电动作电流应大于线路和设备正常泄漏电流的两倍以上。施工现场的环境条件比较差,线路和设备多在室外敷设安装,采用额定漏电动作电流300mA估计有点小,难免误动作。有人担心采用额定漏电动作电流大于30mA的漏电保护器不符合安全要求。其实只要确保实测接地电阻x额定漏电动作电流之积<50V,就是安全的。
回复
wck4850102
2011年07月21日 10:54:06
7楼
总开关漏保是300mA0.2S。根据临电规范上面他们乘积不应该大于30mA.s。我觉得动作电流可以换成100mA,0.3s的。而开关箱的动作时间不应该大于0.1S。楼主总开关动作时间和开关箱动作时间太接近,导致总开关漏保误动作。
回复
zhaoguodongq
2011年07月21日 11:04:20
8楼
你用电流表测一下电流是否三相电流都是一样的,若是不一样要调试一致。如果电流电压不一 样630A漏电保护器也调。在不然你把120电缆用摇表要测一下电阻。是否有连接的地方。在解决不了只有一个办法把630A漏电保护器打开拆掉线圈。
回复
w260091067
2011年07月21日 11:07:01
9楼
查下,线缆吧,线缆都合格吗?
回复
zyhqq2002
2011年07月21日 13:09:01
10楼
初步感觉是线缆的问题,以前碰到过的
回复
luoyesuijin
2011年07月21日 13:42:46
11楼
对这个问题有点迷茫~!!!~~~
回复

相关推荐

APP内打开