有货架内喷头,报警阀控制喷头数如何计算? 急急急!!!
qinjy916
qinjy916 Lv.2
2011年07月20日 10:35:14
只看楼主

有货架内喷头,报警阀控制喷头数如何计算? 急急急!!! 1、是个仓库改造的项目,预作用系统,本身顶板下已经布置了640个喷头。2、现在租下了仓库,在仓库内隔了两个独立的小间A和B。3、A房间在房间顶板下布置了喷淋,有90个喷头。4、B房间放置三层阁楼货架,房间顶板下布置64个喷头,在一二层货架及货架走道内布置喷头,总共有150个喷头。5、另外在仓库内还设置敞开的二层阁楼货架,通透层板。在货架内及货架走道内布置喷头,总共120个。

zytt88
2011年08月11日 22:23:32
2楼
安一个系统最多的算,只要一个系统不超过800就行
回复
hengny
2011年08月12日 10:25:53
3楼
货架内喷头要算在喷头的总数当中,超了800就得增加报警阀组
回复
dashuai1991
2016年07月28日 14:54:01
4楼
要加设报警阀吧
回复