一个厂区一路消防进水,室外设置了消防水池提供室内外的消防用水量,有人说要设室外消火栓 我觉得没必要了吧 单体室内消防用水量不超过15L/S 所以单体也不用成环 不用两路进水,也就不用水泵房了!大家怎么看
一个厂区一路消防进水,室外设置了消防水池提供室内外的消防用水量,有人说要设室外消火栓 我觉得没必要了吧 单体室内消防用水量不超过15L/S 所以单体也不用成环 不用两路进水,也就不用水泵房了!大家怎么看
2楼
要设室外消火栓,规范8.3.2-四、五条规定了室外消火栓的数量
设了水池没有水泵,你的消防水池只能提供室外的消防用水量,而不能满足室内,而室外的消防用水也只能用消防车来抽,消防车不到时,你的水池等于没有,应设泵房,配室外消防水泵,
回复
3楼
规范只规定了耐火等级不低于二级且体积不超过3000m3的戊类厂房可不设室外消防给水系统。见建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)第8.1.1条的注。若你的厂房不满足可不设消防给水的条件那就得做了。
建筑设计防火规范GBJ16—87(2001修订版)
第8.1.1条 在进行城镇、居住区、企事业单位规划和建筑设计时,必须同时设计消防给水系统。消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,应确保枯水期最低水位时消防用水的可靠性,且应设置可靠的取水设施。
注:耐火等级不低于二级,且体积不超过3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人,且建筑物不超过二层的居住小区,可不设消防给水。
回复
4楼
这样做就可以了;室内设了接合器没?没有就增加。
有时可能审图或者消防部门还是会要求你这么做;
那就另再增加室外消火栓了。
回复
5楼
有消防水泵接合器 不过有接合器的话也可以不设置室外消火栓的吧 保证40米范围有消防水池就行
回复
6楼
哈 老大一定要加啊 规范也没明确说明啊
回复