【求助】一类及二类高层纯住宅的公共部位是否要设置消防报警?
小影子0410
2011年07月20日 01:10:05
来自于防雷减灾
只看楼主

请教一类及二类高层纯住宅的公共部位是否要设置消防报警? 看高规里是不需要设的 但是自己还是不太确定.

请教一类及二类高层纯住宅的公共部位是否要设置消防报警? 看高规里是不需要设的 但是自己还是不太确定.
免费打赏
阁中帝子
2011年07月23日 16:23:18
2楼
一类最好设上,有的地方消防有要求,可咨询消防局
回复
yhysxf
2011年07月25日 21:10:54
3楼
设置 民规上规定有消防联动要求的一二类住宅均设置自动火灾报警系统