规范中雨淋系统的设定
ksuc
ksuc Lv.3
2006年05月30日 10:41:09
只看楼主

最近要做一个几千平方米的厂房,严重危险2级的,一定要设雨淋系统吗?能否用闭式系统代替!如果一定要设雨淋系统,那不是要设置十几个雨淋阀,不知道是否妥当?有没简化的方法?我是准备要用喷泡沫的!大家谈谈看法?

最近要做一个几千平方米的厂房,严重危险2级的,一定要设雨淋系统吗?能否用闭式系统代替!如果一定要设雨淋系统,那不是要设置十几个雨淋阀,不知道是否妥当?有没简化的方法?我是准备要用喷泡沫的!大家谈谈看法?
免费打赏
saerka_rock
2006年05月30日 10:55:48
2楼
是否设置雨淋系统参见建筑防火规范8.7.3
回复
ksuc
2006年05月30日 11:09:11
3楼
这条规范只是一方面而已,譬如层高大于8米一定要设置湿式自喷的厂房,就可以用雨淋系统,它也没特别指出!我这个厂房前提是一定要设置喷淋的,如果参照50084-2001.4.2.5看上去就一定要设置雨淋,因为没做过,所以想探讨一下!
回复
yongyong_80
2006年05月30日 14:48:02
4楼
1.根据规范50084-2001.4.2.5必须做雨淋.
2.根据5.0.1条严重危险级作用面积为260M2,需要设置许多雨淋阀.
曾经就能否用其他系统代替雨淋请教过当地消防大队,答复是规范怎么写就怎么做.
回复
nick_wujq
2006年05月30日 16:47:02
5楼
同意楼上所说的。喷规上有严重危险二级要用雨淋系统。
回复
ksuc
2006年05月31日 13:43:39
6楼
呵呵,台湾人的!给他就这样搞吧!上次南京学习的时候我问了一下规范组的那个讲解的人,象这多的雨淋阀能否合并成一个,阀后用多组电磁阀分别控制不同的区域,用电信号来启动!他想了想,说其实控制好的话也可以!我不知道哪个朋友做过这样的系统!
回复

相关推荐

APP内打开