关于带转换层高层建筑结构
bird19
bird19 Lv.2
2006年05月30日 10:25:24
只看楼主

最近正在初算一栋带转换层高层建筑,地下2层,地上第4层为转换层,地上5~23层为标准层。采用梁板式转换,标准层采用剪力墙结构。有几个问题请各路高手指教: 1.跨高比<5的洞口,宜按剪力墙开洞输,还是输节点,定义连梁? 2.对于转换梁的计算,要对该层楼板定义弹性膜,该梁的轴力从何显示? 3.对于上部墙体开边洞口的转换梁,箍筋易超筋,截面加到很高,有何更好的方法? 4.《高规》10.2.7条,对框支柱地震剪力进行调整,SATWE是否自动调整?从何显示?

最近正在初算一栋带转换层高层建筑,地下2层,地上第4层为转换层,地上5~23层为标准层。采用梁板式转换,标准层采用剪力墙结构。有几个问题请各路高手指教:
1.跨高比<5的洞口,宜按剪力墙开洞输,还是输节点,定义连梁?
2.对于转换梁的计算,要对该层楼板定义弹性膜,该梁的轴力从何显示?
3.对于上部墙体开边洞口的转换梁,箍筋易超筋,截面加到很高,有何更好的方法?
4.《高规》10.2.7条,对框支柱地震剪力进行调整,SATWE是否自动调整?从何显示?
免费打赏
lgyhk
2007年03月24日 12:24:04
12楼
2楼的答复很经典.开眼界了.