高压柜一次消谐器和二次消谐装置有联系吗?
wjb851119
wjb851119 Lv.4
2011年07月19日 16:49:38
只看楼主

我是做成套的,关于消谐这块见过很多方案,有的只用一次消谐器,有的只用二次消谐装置,有的一二次装置都用,谁能解释一下一二次消谐的功能,及他们之间的联系啊,谢谢

我是做成套的,关于消谐这块见过很多方案,有的只用一次消谐器,有的只用二次消谐装置,有的一二次装置都用,谁能解释一下一二次消谐的功能,及他们之间的联系啊,谢谢
免费打赏
wlszjs
2011年07月19日 20:01:22
2楼
楼主说的消谐,应该是电压互感器的消谐吧。目的是防止铁磁谐振。一次消谐,二次消谐各有利弊,看运行习惯了,我们这里习惯于一次消谐。
一般来说,一次消谐就是装消谐电阻(RXQ),也就是非线性电阻,阻值要求》6%XL(XL是PT的电抗值),一般为10K欧左右,正常运行时阻值很大,单相接地或其他原因中性点电位升高,电阻值下降,减小中性点偏移度,快速抑制电压,避免谐振。消谐电阻的阻值不能太大,也不能太小,太小了不起消谐作用,消谐器本身也容易热崩溃,太大了降低了单相接地时开口电压的灵敏度。
二次消谐是开口三角装电阻或消谐装置。一般在16欧~33欧(200W)左右,电阻是比较原始的,缺点是电阻(一般用灯泡代替)本身容易故障,特别是在单相接地时更容易烧毁。消谐装置一般平时不投,在检测到单相接地时投入。缺点是由于铁磁谐振一般是分频谐振,检测比较困难(至少是时间比较长),投运速度就比较慢,有时候不能避免谐振,有时候又会烧毁消谐装置。
回复
lmy555828
2011年07月19日 20:02:40
3楼
高压,和第压没有关系
回复
wjb851119
2011年07月21日 16:56:20
4楼
谢谢您的详解,就是说一次消谐要优于二次消谐了,哪二次消谐装置能不能消一次谐波啊,我刚做了个工程,就只用了二次消谐装置,会不会有什么弊端啊?
回复
yaoguizhong213
2011年07月22日 17:37:26
5楼
顶沙发!!
回复
wlszjs
2011年07月22日 21:33:06
6楼
二次消谐是没办法消一次谐波的,不过有些二次消谐器效果也是不错的,比如ABB的消谐器。如果采用2次消谐的话建议用的互感器稍微好的一点,不容易饱和的,如果互感器比较好的话,也没这么容易谐振的。另外,建议一次侧熔断器额定电流用1A,不要用0,5A

[ 本帖最后由 wlszjs 于 2011-7-22 21:34 编辑 ]
回复
lwj19982002
2011年07月29日 17:25:50
7楼
学习了 谢谢!!
回复
智慧工控
2013年11月21日 12:51:54
8楼
不错:o:P:time:这个值得学习
回复
wangyuhua917
2013年11月21日 13:07:49
9楼
:):):):):)
回复
qq_1447896493179
2015年11月19日 09:33:33
10楼
关于一次消谐和二次消谐的比较
6~35kV中性点不接地电网中的电磁式电压互感器(以下简称PT)当母线空载或出线较少时,因因合闸充电或在运行时接地故障消除等原因的激发,会使电压互感器过饱和,则可能产生铁磁谐振过电压。出现相对地电压不稳定,接地指示误动作,PT高压保险丝熔断等异常现象,严重时会导致PT烧毁,继而引发其它事故。这种情况就需要安装消谐器,通常采用在开口三角形绕组两端接微机消谐装置进行消谐的方法(简称二次消谐),也可以在电压互感器高压侧中性点对地接消谐电阻(简称一次消谐)以消除和抑制谐振。
1、一次消谐接在高压侧中性点,本身并无任何智能化元件,靠基本的固有特性,吸收谐振能量,本身有一定体积,需要一次安装,由于电阻容量固定只能在一定程度上能够消除谐振。无指示和显示结构,不能实现智能消谐,无通讯,一旦损坏导致互感器中性点不接地,无法确认是否消谐,无法统计谐振情况,容易导致中性点电压升高,导致部分保护设备误动作。在系统运行期间一直处于连接状态,影响接地指示灵敏度和保护装置正常动作。

YAC-W7系列二次消谐装置(保定宇开电气0312-5881137)克服了以上缺点:实时显示PT三角开口不同频率电压值,可设置启动量实现智能灵活消谐;有多种通讯方式上传故障信息,并且可以打印、保存、统计故障信息供参考分析故障原因,装置故障也可自行报警;除消谐功能还能准确区分过电压,单相接地故障;二次消谐装置其消谐元件在系统正常运行时处于阻断状态,对系统无任何影响,在发生铁磁谐振时才进行消谐,而且消谐时间极短,不会对电压互感器带来负担。

2、每台PT需要配备一台一次消谐电阻,安装烦琐。而我公司生产的YAC-W70X系列微机消谐装置(保定宇开电气0312-5881137)可以同时监测四段PT,且接线简单。综合经济效益高。
3、由于电网的复杂性,各配网电容电流大小、线路故障性质、压变伏安特性以及消谐器的运行环境等情况有所不同,难以保证在压变中性点装设消谐电阻后设备万无一失,尤其是当间歇电弧接地持续时间较长时,个别消谐电阻将因过热而损坏,从而引起高压熔丝熔断,甚至压变烧损。所以一次消谐电阻的容量也必须考虑其中。
当然各种消谐措施均有其相应的优越性和局限性,还应结合实际情况,合理选用
回复
lutingt1983
2017年02月20日 15:13:57
11楼
不错这个值得学习