本工程为高层住宅楼,住宅十二层,地下室一层,共三个单元,总面积约8300平方,每单元设消防电梯一台(超过十二层了)。两路电源进线:主电源和消防备用电源,主电源分六路分别引到三个单元,备用电源分三路分别引到三个单元的消防电梯。主电源漏电采用三级分级保护,备用电源漏电采用一级保护。主电源:第一级:400A/4P,I△t=500mA,△t=0.5S (只报警不跳闸)(1个)第二级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (三个单元,每单元两路,共设6个)
本工程为高层住宅楼,住宅十二层,地下室一层,共三个单元,总面积约8300平方,每单元设消防电梯一台(超过十二层了)。两路电源进线:主电源和消防备用电源,主电源分六路分别引到三个单元,备用电源分三路分别引到三个单元的消防电梯。主电源漏电采用三级分级保护,备用电源漏电采用一级保护。
主电源:
第一级:400A/4P,I△t=500mA,△t=0.5S (只报警不跳闸)(1个)
第二级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (三个单元,每单元两路,共设6个)
末级:30mA,瞬动(未标注)
消防备用电源:
一级:200A/4P,I△t=300mA,△t≤0.4S (只报警不跳闸) (1个)
图1:主电源进线箱系统图,图2:主电源进线箱系统图,图3:单元电源箱系统图
问题:电源进线处总漏电经常出线跳闸现象,造成全楼停电,请分析故障原因?
图1
图2
图3
2楼
漏保装太多了,一般就是一头一尾装漏保,漏电是不可避免的,基本上这个问题无解。
建议把楼层进线的二级漏电保护也调整成500mA
回复
3楼
见过不少越过后面直接跳大开关的
回复
4楼
一般就是一头一尾装漏保
回复
5楼
第一级:400A/4P,I△t=500mA,△t=0.5S (只报警不跳闸)(1个)
问题:电源进线处总漏电经常出线跳闸现象,造成全楼停电,请分析故障原因
第一级采用的是只报警不跳闸,那么总断路器经常跳闸就有可能并不是因为漏电,而是因为总进线断路器整定值过小才跳闸的。
回复
6楼
你应该先确认电源进线处得总漏电断路器频繁跳闸是因为漏电还是过载,这才能对症查找原因。另外,总建筑面积已经超过6000平米,不应在总进线处设漏电断路器,应分路设置。
回复
7楼
很明显主开关额定电流小了!
回复
8楼
为了减少漏电,还是应该提高施工的质量
回复
9楼
电源进线处总漏电经常跳闸,我看是开关有问题,漏电不是报警而是直接跳闸了
回复
10楼
漏电不是只报警不跳闸吗?是过电流跳的吧,住宅的三相供电容易造成三相不平衡,其中一相电流过大。不知道对不对
回复
11楼
原设计一、二级防火漏电断路器型号为:SBL-400/4P 350A 和SBL-200Y/Q4338 125A (设置于漏电报警不断开状态),这种标注容易使得“只报警、不跳闸”功能难以实现。经查:SBL-400/4P 350A只有在和LB漏电报警器配合使用时才能实现“只报警、不跳闸”功能。所以,设计仅标注“只报警、不跳闸”是不够的,还应标注上LB报警附件否则,很容易漏装,造成跳闸。
回复