热力膨胀阀导致的吸气压力无过热度
ccedrj123
ccedrj123 Lv.3
2011年07月19日 14:24:56
来自于制冷技术
只看楼主

有一台大冷LSLG16F机组 吸气压力2.5时吸气温度-3°排气压力11.8排气温度59盐水出口温度-4 丹佛斯TEX55整个阀体结冰 全开膨胀阀前电磁阀 低压涨到2.7吸气温度-4视液镜内液体在底部唰唰流动无气泡膨胀阀体上部化冰。加载到低压2.2后有时吸气过热度正常5到六度间 多次重复加减载使吸气压力在2.7到2.2变换。期间有时在低压2.2时无过热度。在反复将低压从2.2拉到1.7有时过热度正常 有时无过热度甚至过热度为负数 。在过热度为负数时快速减载膨胀阀结霜供液恢复很慢(从视镜内看 )吸气过热度变化到8 到10再拉到低压1.7左右过热度在6度左右运行一段时间后突然急剧下降到成为负数

有一台大冷LSLG16F机组 吸气压力2.5时吸气温度-3°排气压力11.8排气温度59盐水出口温度-4
丹佛斯TEX55整个阀体结冰 全开膨胀阀前电磁阀 低压涨到2.7吸气温度-4视液镜内液体在底部唰唰流动无气泡膨胀阀体上部化冰。各位专家特别是版主给分析分析是什么原因啊 急盼
免费打赏
ccedrj123
2011年07月19日 14:30:42
2楼
补充说明一下 这个机组现在一直在运行 低压控制在2.5 并且膨胀阀体一直结冰其他指标基本正常 就是拉不到低压 一拉下来蒸发温度比吸气温度还低 过热度为负数
回复
ccedrj123
2011年07月19日 14:39:16
3楼
改改标题 热力膨胀阀导致的吸气无过热度
回复
ydkt_chen
2011年09月09日 10:56:37
4楼
蒸发温度低于吸气温度= 吸气温度高于蒸发温度
这个情况还叫吸气过热为负?还叫没有过热度?
这个机组不是很正常的嘛
天下本无事,庸人自扰之!
回复
w7620200
2011年09月09日 17:11:59
5楼
地板说的有道理。
回复
sunmalin
2011年09月11日 21:03:02
6楼
说得太好了,有道理。
回复

相关推荐