公司生产低压柜部分图片,请大家提出不足
co-123321
co-123321 Lv.4
2011年07月19日 12:13:15
来自于工地图片
只看楼主

请大家提出生产中的不足。

请大家提出生产中的不足。

DSC00911.JPG


DSC00912.JPG


DSC00913.JPG


DSC00915.JPG


DSC00916.JPG


DSC00917.JPG


DSC00918.JPG


DSC00919.JPG

免费打赏
莫下雨
2011年07月24日 16:09:19
53楼
母排相序应该是水平由远至近A、B、C;垂直:自左至右A、B、C吧,记得好像是这样,我在看下标准
回复
寒冬
2011年07月24日 19:49:52
54楼
感觉整体效果不错,挺华丽的,外行人看热闹,内行人看门道吧!但是感觉里面技术含量并不是很高的!
回复
jdxyang3063
2011年07月25日 08:57:48
55楼
垂直通道排我们家这次就被供电局给要求套热缩套管了,郁闷的一踏!!!
回复
戈壁红柳
2011年07月25日 11:03:28
56楼
出口产品,高标准,学习学习很好的产品。忒忒忒!(陕西方言)
回复
co-123321
2011年07月26日 15:27:50
57楼
柜体到美国后,他们在指示灯下方自行安装不锈标牌
回复
drizzt_tim
2011年07月29日 12:56:55
58楼
我是来看二楼大哥的评价的,都很实用啊
回复
hwc_wy
2011年08月15日 14:55:35
59楼
说细节了,问题就多了,总体上大一看好像还可以
上面有些说的比较多了
1)热塑套管颜色不对
2)铜排上端出线挡住了下端的电缆安装,
3)如果电缆比较大,三相要前后错开或上下错开,便于电缆连接
4)抽屉柜没有垂直母线通道的封闭,光靠热缩管是不够也不符合规范的,
5),铜排支撑点选的不好,震动影响比较大,涡流可能比较大
回复
hwc_wy
2011年08月15日 15:03:44
60楼
6)通风孔没有焊接网,防护等级不达标,
7)出线电缆的安装,应该螺母朝外。且应该用8.8级(或以上)螺栓
回复