公司生产低压柜部分图片,请大家提出不足
co-123321
co-123321 Lv.4
2011年07月19日 12:13:15
来自于工地图片
只看楼主

请大家提出生产中的不足。

请大家提出生产中的不足。

DSC00911.JPG


DSC00912.JPG


DSC00913.JPG


DSC00915.JPG


DSC00916.JPG


DSC00917.JPG


DSC00918.JPG


DSC00919.JPG

免费打赏
y502x
2011年07月20日 22:57:45
22楼
用心 很漂亮
回复
东不成西不就
2011年07月20日 23:37:31
23楼
DSC00911:后边那排的铜排可以做得比前一排短一些,节约点,安装施工也方便;
DSC00912:横向那几块排可以里长外短,安装施工方便;
DSC00913:打这种透气孔,不是很挡灰。指示灯和按钮错位了,对正了更好看,操作及指示也明确。
DSC00915:侧出线?经济型,可以后出线。更经济呢。最好进出线分隔开。
DSC00916:线缆搭接处可以打双排孔,垂直下线。美观,也不会造成线缆碰到裸排。
DSC00917:建议铜排多打几个搭接孔,这么大的铜排,需要多大的电缆,一根或两根可能不够。
DSC00918:隔离开关?装得有点矮。没看到地排安装位置,是在上边吗?
个人认为,铜排套热缩管,会降低铜排的散热,降低铜排载流量。而且每块排都要套热缩管,会增加工作量,降低生产效率。再有,B相颜色应该是绿色吧。整体来说,还是比较可以。
以上为个人愚见,不一定对,望大家积极参与讨论。
回复
sun_xb
2011年07月21日 07:50:11
24楼
漂亮,做的很精细呢!
回复
xuxinhua2008
2011年07月21日 08:39:42
25楼
什么时候三色标致黄绿红改成黄蓝红了?
回复
yanq521
2011年07月21日 08:50:09
26楼
回复
caoyiqiao
2011年07月21日 09:18:42
27楼
回复
dylan3940
2011年07月21日 09:38:14
28楼
能出口美国,赞一个
回复
say0715
2011年07月21日 10:42:52
29楼
回复
leebinggang
2011年07月21日 11:26:51
30楼
母线夹支架强度太差。
回复
dylan3940
2011年07月21日 13:35:42
31楼
说出理由、根据。怎么看出来母线夹不好的呢