2楼
整体很不错。
垂直通道排,我是第一次见套热缩管的,一般都是全镀锡或者全镀镍,加工精度要求很高,没套过管。外面该有金属弯板防护罩或者塑料防护罩,不该和出线电缆在一个隔室里。
前大门开孔,三个灯两个按钮开成“五环旗”样子,看似对称好看,其实很难看,不实用。应该绿灯下面对红按钮,红灯下面对绿按钮,白灯下面空着,整齐对正,指示清楚,也好看。
最上面主母线室小门,开散热孔,全是长孔,不符合要求,不知道你孔多大的,防护等级能达到要求不,即使能达到IP30,也是不好的,落灰严重,时间长了,柜子里面更脏,太脏容易引起爬电闪络。正规的低压柜散热孔开孔应该是“切口拉伸孔”,下挡板处开两排,为进气,母线室小门开两排为出气,柜内发热,热空气上升排出,形成负压,冷空气从下散热孔进入,补充常温空气。
回复
3楼
回复
4楼
垂直排套热缩管还真不多见,而且跟出线应该隔开的吧,是不是还有隔板没装上去啊。
回复
5楼
同意一楼大师的意见
回复
6楼
整体很不错。
是出口美国的柜子,按美国的色标
回复
8楼
做得很用心,很漂亮。
回复
9楼
回复
10楼
怎么变成蓝色的了,应该是绿色
回复
11楼
挺不错的,学习一下
回复