各位大哥,帮帮忙,现在深圳这边老在下雨,空气比较潮湿,我们公司的风机盘管(吊顶内)凝结水接水盘保温了也有凝结水产生,连冷冻水管保温后也会有凝结水产生,有没有什么办法解决,知情者请赐教,谢谢!
各位大哥,帮帮忙,现在深圳这边老在下雨,空气比较潮湿,我们公司的风机盘管(吊顶内)凝结水接水盘保温了也有凝结水产生,连冷冻水管保温后也会有凝结水产生,有没有什么办法解决,知情者请赐教,谢谢!
12楼
同意..
回复
13楼
嗯,本人感觉也是保温材料厚度选的太小了,应该加大保温厚度!
回复
14楼
支持6楼的朋友
回复
15楼
保温层厚度不够
回复
16楼
增加保温层厚度,或者增加除湿设备(造价贵了点)
回复
17楼
我们公司以前也有过这个情况,是由于夹层内管道保温层厚度不够,后来换了壁厚5MM,问题解决了。
回复
18楼
設計問題 風機盤管表面溫度低於周圍環境的露點溫度所致
1. 可改採天花板上方回風 降低天花上方之空氣露點溫度
2. 加厚保溫層 以防結露保溫厚度計算公式 詳加計算
3. 加強吊頂內通風
都是不錯的想法
回复
19楼
只有增加保温厚度
结露,因为湿度太大,
几乎没什么太有效可行的办法
回复
20楼
感谢各位兄弟的关心,我现在的做法如下:
1、加厚保温管的厚度,由原来厚度加厚一半;
2、在范围较小的地方加装换气扇,
回复
21楼
上面的话还没说完,
第二项加装换气扇和散流器,利用换气扇抽房间里空气,使用吊顶内外的空气温差减小。不知效果怎么样,现在换气扇还没买回来。到时装上去可以的话再跟各位大家分享一下。
回复