风机盘管保温还会有凝结水发生
jxgzyzmwy
jxgzyzmwy Lv.7
2006年05月29日 21:15:55
来自于中央空调
只看楼主

  各位大哥,帮帮忙,现在深圳这边老在下雨,空气比较潮湿,我们公司的风机盘管(吊顶内)凝结水接水盘保温了也有凝结水产生,连冷冻水管保温后也会有凝结水产生,有没有什么办法解决,知情者请赐教,谢谢!

  各位大哥,帮帮忙,现在深圳这边老在下雨,空气比较潮湿,我们公司的风机盘管(吊顶内)凝结水接水盘保温了也有凝结水产生,连冷冻水管保温后也会有凝结水产生,有没有什么办法解决,知情者请赐教,谢谢!
zys0000
2006年05月29日 22:27:22
2楼
可以适当提高冷冻水的温度
或在容易产生凝结水的地方,增加吊顶式排气扇
回复
jxgzyzmwy
2006年05月31日 22:38:08
3楼
1.提高冷冻水温度怕其它地方的冷量不够;
2.增加吊顶式排气扇因其没地方排出(空间的限制)。
回复
about_hai
2006年06月01日 00:31:02
4楼
若保了温后还有凝结水说明空气中湿度太大了,与冷冻水温度无关
在吊顶用排风管把风引至室外,加个排风机试试吧
回复
曲水流
2006年06月23日 00:13:28
5楼
以上几个方面的综合利用就可解决问题。
回复
qilinly
2006年06月26日 16:29:05
6楼
较低的冷冻水温度会导致保温层外表面温度较低,而由于室内相对湿度较大,室内空气露点温度会较高,所以空气碰到了比露点温度还要低的冷表面就会结露了。因此:1,提高冷冻水温度有助于防止结露,可能性?效果有多好?2。用排风的效果取决于引进风的相对湿度,如果进风相对湿度更高,那就会加剧结露了。3。个人认为加大保温层的厚度更为可行。

cof1645822523423:同意!只能加厚保温层了。

回复
kaixin1688
2006年06月30日 14:45:26
7楼
我以前做过的工程也出现过这样的情况,在排管低部又加了一层保温就解决了这个问题。有凝结水产生说明低部凉,解决低部凉的根本途径就是加厚保温层。
回复
houyun
2006年07月04日 11:07:21
8楼
肯定是保温层厚度薄了,因为如果保温层厚度是按照吊顶内的温度,湿度计算出来的,就不会出现这种情况。解决的根本办法就是增加保温层。
回复
pxyong2008
2006年07月04日 13:48:38
9楼


没错,风盘拖水盘保温更薄,象这个情况只要上面有冷凝水 底面就会再次结露,所以提高冷冻水温度是不可行的办法。
惟独增加保温厚度才可以解决。
回复
qdzjk2005
2006年07月05日 19:24:46
10楼
说得不错
回复
li-tao21
2006年07月05日 20:58:44
11楼
可能是保温没有保温好,看保温是否有开裂或松弛现象?
回复