5P柜机的问题?
hx54660
hx54660 Lv.2
2006年05月29日 21:06:04
来自于制冷技术
只看楼主

1.故障:5P柜机,不制冷。2.现象:仅用压力表测量截止阀处压力。0.06Mpa ;3.冷凝器出风不热;4.未保温的铜管无冷凝水。5.长时间放R22后压力无降低。6.该现象为移机后出现。7.主机有异常响声。请制冷高手帮助分析一下问题出在那里?

1.故障:5P柜机,不制冷。
2.现象:仅用压力表测量截止阀处压力。0.06Mpa ;
3.冷凝器出风不热;
4.未保温的铜管无冷凝水。
5.长时间放R22后压力无降低。
6.该现象为移机后出现。
7.主机有异常响声。

请制冷高手帮助分析一下问题出在那里?
免费打赏
w061615
2006年06月01日 15:02:19
2楼
把情况查清楚。主机是否工作,压力检测是低压侧吗?是否是压力保护,移机前是否正常等等。
回复
haigushilan
2006年06月03日 18:31:04
3楼
有几种可能原因:
1、制冷剂不足,有泄漏
2、毛碎管或膨胀阀堵塞
3、压缩机坏
回复
csrudkwp
2006年06月07日 21:02:23
4楼
冷媒泄漏,快漏光了,低压才0.06MPa即0.6公斤。加冷媒就可以了,因为是移机器,第一次排空会浪费冷媒、收冷媒可能很不干净、第二次再排空,冷媒基本上没有了。早点加冷媒吧,要不压缩机得干掉了。
回复
hx54660
2006年07月08日 09:43:58
5楼
抱歉,这个问题是我在回家的路上看到的,不能给各位一个准确的答案。
当时修理工放了好大会儿氟,应该不是缺氟;并且5P机里冲注的氟有3公斤多,单纯移机不会说氟放光了,更何况说是气体。
后来我又回去看了以下,他们说机器用了5年了,是压缩机坏了。
再次感谢各位的关注!
回复
gao1383
2007年02月24日 16:11:02
6楼
试下加制冷剂,看加不加的进,如果压力没反映可能是四通阀问题。