我最近接到一个设备,是用于高压试验中升压的,其电压表量程有两种刻度。上面是:0------70kv,下面是:0------50kV。做试验时,不知道应该按一种刻度。
我最近接到一个设备,是用于高压试验中升压的,其电压表量程有两种刻度。上面是:0------70kv,下面是:0------50kV。做试验时,不知道应该按一种刻度。
2楼
如果没有分接开关的话,应该是交、直流分别。
回复
3楼
佩服佩服,有人也告诉过我,没看见有分接开关,仪器说明书丢了,仪器面板有电压表,电流表,DL过流继电器,调压器手柄,起动按钮,停止按钮。
电流表0-----30A,做耐压时,如击穿电流表指针摆动。正常时没有反应。现在我不知道0----70kV,还是0-----50kV哪个是交流,试验变压器是50kV的。刻度不一样,做耐压试验时,试验电压不能确定。先谢谢了。
回复
4楼
看一下刻度附近有没有表示交流或直流的符号。
回复
5楼
“0——50KV”为交流量程。
“0——70KV”为直流量程。
这就是一简单的交直流一体式试验变压器,交流使用时短接掉整流元件,直流使用时投入整流元件。
投入与退出整流元件是将变压器高压套管上的一个短接插杆插入或退出。
整流回路是半波二极管回路,所以交直流关系为1.414掊,即50KV*1.414=70KV。
回复
6楼
谢谢了,这几天外试,没时间上网,5楼的电友是做试验的吗,希望把你的QQ告诉我,21320518@163.com,向你好好学习,因为我刚做外试,10kv变6kv的变压器其,6kv侧的直流电阻(线卷电阻)应该是多少?
回复