大侠,能帮我解读一下这条规范吗? 8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 当采用临时高压时,是不是在室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m啊?建筑物的最高处应该是屋顶吧?如果建筑内已经设有室内消火栓了,是否还需要满足上述这条规范?

大侠,能帮我解读一下这条规范吗?

8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时, 管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。

当采用临时高压时,是不是在室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m啊?建筑物的最高处应该是屋顶吧?如果建筑内已经设有室内消火栓了,是否还需要满足上述这条规范?
免费打赏
rebary
2011年07月18日 23:23:58
2楼
坐等答案,有木有高手解答一下?万分感谢!!!
回复
jasmine99
2011年07月19日 14:54:48
3楼
当采用临时高压时,是不是在室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m.---是的,不过设计是室外一般采用低压系统。
如果建筑内已经设有室内消火栓了,是否还需要满足上述这条规范--室内消火栓为临时高压系统,室外消火栓可以为临时高压系统,也可以采用低压系统
回复
apple2587733763
2011年07月20日 09:01:33
4楼
有点混乱,室外消火栓系统一般跟室内消火栓系统分开设置的。
回复
zzj2002
2011年07月21日 15:40:07
5楼
注意了木有,是说室外的消火栓,一般跟室内栓分开考虑。
回复
trf830818
2011年07月21日 20:08:48
6楼
同意板凳的说法
回复
yin23557509
2011年07月22日 13:01:53
7楼
室内消火栓也可以和室外合用,但是这种情况比较少见,主要是在厂区采用。
回复
coolbe
2011年07月23日 09:59:50
8楼
室外消火栓的壓力,跟建築物沒什麼關係的吧。如果是合用的管網,能滿足室內消火栓的壓力要求,那肯定能滿足室外消火栓的壓力的
回复
plong2000
2011年07月23日 18:07:07
9楼
室外消火栓立足于他救,即给消防车补水用;室内消火栓立足于自救。通常室内消火栓系统与室外消火栓系统是分开设置的,因为采用临时高压系统时,室内消火栓系统压力很高,而室外消火栓系统没有必要那么高。
回复
rebary
2011年07月24日 00:13:18
10楼
常高压和临时高压的室内外消防要分开设置,按照上面这条规范:室外消火栓的保护半径内的所有建筑的最高处,都要保证水枪的充实水柱不小于10m,这样的话,室内外消火栓是不是重复设置了呢?或者说根本不用通过消防车的泵加压了?
回复
xiaodanhai1234
2011年07月24日 16:34:11
11楼
首先应搞清楚前提,建规只是适用于非高层建筑的,24米以下或9层以下。
每个规范后面都附有说明,主发是介绍规范为什么这么制定,有必要好好看

室外做高压或临时高压,就是要满足非高层楼内灭火时,不采用移动时加压设备(消防车等)也可直接灭火,也就是说非高层
灭火可以指望室外供水,
如果室内设备能满足灭火要求,当然室外没必要做高压或临时高压。

常规的做法是室内单建一套消防水泵房供水的临时高压系统,室外就是用自来水管线替代室外消防管网,自来水管网不满足0.1MPA的话,基本上就没法供水了。