各位在施工中管路最高点都加什么样的自动排气阀啊?我在工程中加过盾安和皇冠的DN20的自动排气阀,不过感觉一点用也没有啊,就没觉得排过气,手动调到最大还能出气,不过出完气就开始流水了,你们一般怎么处理?
各位在施工中管路最高点都加什么样的自动排气阀啊?我在工程中加过盾安和皇冠的DN20的自动排气阀,不过感觉一点用也没有啊,就没觉得排过气,手动调到最大还能出气,不过出完气就开始流水了,你们一般怎么处理?
2楼
没人拍砖?
回复
3楼
咳...你开到最大当然得出水了...LZ看看排气阀的原理就好拉
回复
4楼
一般来说,这东东也就几十元。不是说质量更好的没有,而是施工单位通常在这上面不会多花钱的。
所以,这里经常是成为一个漏水点,就看那里面的浮球能不能顶住了。
回复
5楼
这自动排气阀就是垃圾。还不如手动排。
回复
6楼
基本上好的自动排气阀也就用两年。没办法。
回复
7楼
还是用高档货比较好
回复
8楼
一般都是一个手动阀加一个自动排气阀,如果单装个自动排气阀坏了就悲剧了
回复
9楼
安装工艺质量不咋滴,麻丝都没清理,且接头处也未见防锈防腐处理。
还有自动排气阀的引出点也不对,楼主怎么从低位管上引出?而没有从高位管上引出?这样系统的空气怎么能排出?
如果是平面管特别是支管建议采用手动阀排气。
回复
10楼
照片上的排气阀是体积较小,价格较便宜的,但我们用下来感觉不是很可靠。
回复
11楼
排气阀安装位置问题
回复