防雷接地装置与设备接地装置分开的安全距离是多少
cy22
cy22 Lv.2
2006年05月29日 14:59:50
来自于防雷减灾
只看楼主

防直击雷接地装置与雷电感应、电气设备接地装置分开,他们两者之间的安全距离是多少?谢谢

防直击雷接地装置与雷电感应、电气设备接地装置分开,他们两者之间的安全距离是多少?谢谢
免费打赏
zzdlm_cn
2006年05月29日 15:51:54
2楼
建议最好联合接地。如必须分开,两者接地应相距20米以远。
回复
cy22
2006年05月30日 12:04:25
3楼
规范的依据在哪儿
回复
qiufuqi
2006年08月29日 09:36:32
4楼
是10M以上吗?
回复
littlesea
2006年08月29日 10:26:49
5楼
间距要求见民规14.7.4.3,为什么是20米,见民规条文说明第14.7.13条。
回复
zzhspeed
2006年08月29日 18:13:09
6楼
20米!!!!不系吧!!
设计手册上有计算公式。
一般情况下,一类防雷地下两者大概间距4米以上就能满足要求(接地冲击电阻10欧)
不过注意,进出建筑物的金属管道离避雷针接地装置的距离也要4米以上哦,因为这些金属管是跟室内接地干线连通的,属于室内接地干线的一部分了。
为这我已经被审图的打回来N次了,啧啧啧
回复
zzhspeed
2006年08月29日 18:15:02
7楼
还要注意,设计手册第三版比第二版的要求高了不少
回复
syxbh163
2007年02月28日 10:26:37
8楼
电子信息系统电缆与防雷引下线之间的水平距离最小1米,交叉距离最小0.3米。详见GB50343-2004,《建筑物电子信息防雷技术规范〉
回复

相关推荐

APP内打开