高层裙房的营业厅约340M2,要设机械排烟吗
yyskasa
yyskasa Lv.2
2011年07月18日 15:20:55
来自于通风排烟
只看楼主

本人在做一高层裙房的营业厅准修设计,营业厅在一楼,设固定玻璃窗,营业厅面积月240M2,后面辅助房的面积月100M2,请问需要设置机械排烟吗?底楼开门的面积可以当开窗的面积计算吗?

本人在做一高层裙房的营业厅准修设计,营业厅在一楼,设固定玻璃窗,营业厅面积月240M2,后面辅助房的面积月100M2,请问需要设置机械排烟吗?底楼开门的面积可以当开窗的面积计算吗?
免费打赏
snail_yin
2011年07月19日 08:43:29
2楼
8.4.1.2 面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。
已经很明确了,疏散出口不可以用于自然排烟。
回复
yyskasa
2011年07月19日 13:57:15
3楼
谢谢斑竹,受教了
回复
zoecin
2011年07月19日 20:09:36
4楼
不知道你是不是上海项目,上海的地规说超过100m2要设置机械排烟。固定窗和门都不能当做自然排演的面积。
回复
yyskasa
2011年07月25日 10:30:09
5楼
是的,上海陆家嘴某高层的项目