高层宾馆内厨房要设置喷淋吗
xjf0397
xjf0397 Lv.2
2006年05月29日 13:57:22
只看楼主

有一宾馆,11层,建筑高度36.00m,在二层设有一厨房(面积约100平方)。请教此厨房要设置喷淋系统吗?

有一宾馆,11层,建筑高度36.00m,在二层设有一厨房(面积约100平方)。请教此厨房要设置喷淋系统吗?
免费打赏
kimi-ericen
2006年06月01日 14:34:24
2楼
设专门的厨房用的喷头
回复
xiaofengwork
2006年06月01日 18:20:06
3楼
没注意这个规范怎么规定的,不过设的话有93度动作的喷头
回复
举人1968
2006年06月03日 18:25:52
4楼
设专门的厨房用的喷头(93度动作的喷头)
回复
lnw0219
2006年06月03日 20:09:26
5楼
动作温度93度,同意楼上的说法
回复
snow_168
2006年06月06日 21:02:17
6楼
应设置自动喷淋系统,具体可参见新《高规》7.6.4条之规定。
回复
zhangminghua7512
2006年06月07日 15:48:19
7楼
需要设
回复
didosmile
2006年06月07日 16:10:42
8楼
当然设,你有什么道理不设
回复
shixiaocheng
2006年06月07日 23:16:59
9楼
OF COURSE
回复
fushan_hehe
2006年06月08日 09:40:59
10楼
呵呵,搭车学习……
回复
jianhua1110
2006年06月08日 15:11:29
11楼
>24m 当然需要设喷淋了。厨房一般用93℃喷头。