有一宾馆,11层,建筑高度36.00m,在二层设有一厨房(面积约100平方)。请教此厨房要设置喷淋系统吗?
有一宾馆,11层,建筑高度36.00m,在二层设有一厨房(面积约100平方)。请教此厨房要设置喷淋系统吗?
2楼
设专门的厨房用的喷头
回复
3楼
没注意这个规范怎么规定的,不过设的话有93度动作的喷头
回复
4楼
设专门的厨房用的喷头(93度动作的喷头)
回复
5楼
动作温度93度,同意楼上的说法
回复
6楼
应设置自动喷淋系统,具体可参见新《高规》7.6.4条之规定。
回复
7楼
需要设
回复
8楼
当然设,你有什么道理不设
回复
9楼
OF COURSE
回复
10楼
呵呵,搭车学习……
回复
11楼
>24m 当然需要设喷淋了。厨房一般用93℃喷头。
回复