一类综合高层,宾馆和住宅合用生活泵?求助
yougone
yougone Lv.2
2008年10月08日 15:30:12
只看楼主

求助,一类综合高层,既有18高层住宅,又有22层的宾馆,都分高区和地区请问,住宅的高区和宾馆的高区能否合用一套自动变频恒压供水系统,秒流量如何计算?多谢了

求助,一类综合高层,既有18高层住宅,又有22层的宾馆,都分高区和地区
请问,住宅的高区和宾馆的高区能否合用一套自动变频恒压供水系统,秒流量
如何计算?
多谢了
liuwei5689
2008年10月08日 17:10:03
2楼
可以合用一套自动变频恒压供水系统,泵流量为两者之和。两者相差4层,注意分区,小心超压
回复
1993-03-15
2008年10月08日 19:09:45
3楼
应该分开设计,因为二者是记费不同,
回复
xrb791124
2008年10月08日 20:37:09
4楼
二楼考虑问题比较好 值得学习
回复
xhb1127
2008年10月08日 21:34:18
5楼
如果当地居民用水和商业用水水费有差异的话,建议分开设置,因为居民用水和宾馆商业用水的价差较大,一旦采用一套系统供水,将来住宅高区住户的水费就要按照商业用水水费来收取了,这样会引起纠纷的。
回复
liuwei5689
2008年10月09日 16:24:56
6楼
加压供水和水费没关系,两者水费当然不一样,